6604 résultats trouvés

par RFco
jeu. 18 avr. 2024 10:24
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : [HELP] Prise de mesure inhabituelle anormale ?
Réponses : 3
Vues : 157

Re: [HELP] Prise de mesure inhabituelle anormale ?

Hello

Et revoir les serrages des connexions du tableau

@+
par RFco
mer. 17 avr. 2024 23:36
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : [HELP] Prise de mesure inhabituelle anormale ?
Réponses : 3
Vues : 157

Re: [HELP] Prise de mesure inhabituelle anormale ?

Hello


Débranche l'aval du DB et prends tes mesures en aval du DB (N/PH1, N/PH2, N/PH3, PH1/PH2, PH1/PH3, PH2/PH3 et aussi et surtout PH1/terre, PH2/terre, PH3/terre), histoire d'avancer




@+
par RFco
mer. 17 avr. 2024 07:19
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Rénovation et construction
Réponses : 1
Vues : 107

Re: Rénovation et construction

Bonjour

Nous sommes sur un site dédié uniquement à l'électricité.


@+
par RFco
dim. 14 avr. 2024 11:21
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Baes et circuit éclairage
Réponses : 4
Vues : 270

Re: Baes et circuit éclairage

Bonjour

Certains préfèrent passer les circuits blocs totalement à part, c'est un choix.

@+
par RFco
ven. 12 avr. 2024 12:15
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Baes et circuit éclairage
Réponses : 4
Vues : 270

Re: Baes et circuit éclairage

Bonjour

Aucun souci pour le faire.

@+
par RFco
mer. 10 avr. 2024 20:05
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Motorisation portail
Réponses : 1
Vues : 138

Re: Motorisation portail

Bonjour


A toi de voir comment tu passe tes gaines

Elles peuvent toutes se rejoindre en un point et que les câbles remontent au moteur maitre via par exemple une gaine GPC


@+
par RFco
mer. 3 avr. 2024 17:18
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Raccordement spots dans faux plafond
Réponses : 4
Vues : 216

Re: Raccordement spots dans faux plafond

En théorie aucun fil sans protection mécanique mais là sauf à passer par des boîtes de dérivation....
par RFco
mer. 3 avr. 2024 15:27
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Raccordement spots dans faux plafond
Réponses : 4
Vues : 216

Re: Raccordement spots dans faux plafond

Hello

Pas très grave

Bien assurer la continuité de la terre jusqu'au dernier spot
@+
par RFco
lun. 1 avr. 2024 14:06
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Recherche porte coffret
Réponses : 5
Vues : 172

Re: Recherche porte coffret

tostaky a écrit : lun. 1 avr. 2024 13:50 merci de vos réponses
pour les 2 tableaux 13m merlin c est OK

ma question est pour celui de gauche le 3x18m

c'est ce que j'ai dit PRAGMA Schneider anciennement merlin gerin
par RFco
lun. 1 avr. 2024 12:51
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Recherche porte coffret
Réponses : 5
Vues : 172

Re: Recherche porte coffret

hello


C'est du schneider pragma


Ce n'est plus commercialisé

La porte sera difficile à installer car tous les coffrets se touchent

@+