112 résultats trouvés
- mer. 9 août 2023 16:50
- Forum : Les énergies renouvelables
- Sujet : Installation et réinjection Panneau Solaire vers ENEDIS
- Réponses : 3
- Vues : 7348
Installation et réinjection Panneau Solaire vers ENEDIS
Bonjour, j'aimerais avoir des informations de ce qu'il faut prévoir pour pouvoir réinjecter vers ENEDIS en HTA une puissance d'environ 800 kc de panneaux solaires. Comme c'est complétement nouveau pour moi j'aimerais un schéma explicatif du principe. Sur les cellules HTA on m'a parlé de prévoir à mi...
- mer. 8 mars 2023 13:58
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Construire une prise terre d'une usine
- Réponses : 2
- Vues : 469
Re: Construire une prise terre d'une usine
Bonjour, en général pour la terre dite fond de fouille il faut passer un câble de 25² cuivre nu ou 35² Alu selon la NFC15100 (542.2.3) extrait des commentaires : La boucle à fond de fouille peut être constituée par un conducteur en cuivre nu d'au moins 25 mm² de section, en bon contact avec le sol, ...
- lun. 6 févr. 2023 13:45
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Liaison en partie enterrée
- Réponses : 1
- Vues : 792
Re: Liaison en partie enterrée
Bonjour, si tu passes une seule alimentation du Point A à B tu dois toujours prendre les contraintes les plus importantes de ta liaison. Dans ton cas, le passage enterré. Par contre tu peux faire 2 calculs du point A à A2 en chemin de câble par ex puis faire un calcul pour la partie du point A2 à B ...
- jeu. 1 déc. 2022 09:45
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Gestion des Terres / Masse sur site industrielles
- Réponses : 3
- Vues : 1521
Re: Gestion des Terres / Masse sur site industrielles
Merci de la réponse. Pour le Groupe électrogène, le personnel de maintenance me dit qu'il n'y a jamais de CPI sur le GE donc un seul par transfo. Pour l'onduleur, j'ai eu enfin le service technique qui me confirme que les onduleurs schneider ont le point neutre comme référence entre l'entrée, le byp...
- mer. 30 nov. 2022 10:58
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Gestion des Terres / Masse sur site industrielles
- Réponses : 3
- Vues : 1521
Gestion des Terres / Masse sur site industrielles
Bonjour, je suis sur un site industrielle de ce fait j'ai une alim HT depuis un poste de livraison (NFC13100) vers mon poste de transformation (en NFC13200) Dans mon poste TR j'ai un transfo de 1600 kVA pour un TGBT400 en SLT ITAN. donc un CPI sans souci jusque là. Cela se complique après : Nous avo...
- jeu. 28 oct. 2021 12:48
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Régime de neutre IT.
- Réponses : 2
- Vues : 2139
Re: Régime de neutre IT.
En SLT IT, il faut regarder l'Icc sous un pôle car en IT tu peux avoir un défaut entre Phase/neutre ou Phase/phase. donc un Icc différent 230V ou 400V. Il te faudra toujours regarder l'ICC sur un pôle pour ces disjoncteurs. Celui çi pris sur les tables en 400V
- mer. 26 mai 2021 13:59
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Principe protection Dif cas spécial
- Réponses : 1
- Vues : 1766
Re: Principe protection Dif cas spécial
Ma réponse. En générale chez nous on fait le distinguo entre les postes et les pc individuelles. Pour ce qui est entre ERT ou ERP chez nous pas de distinction mais ici je la propose pour que certains puissent l'indiquer à titre d'information. A1 : 25 circuits Mono de 6pc --> Un général Dif 4x40A/30m...
- mer. 26 mai 2021 12:43
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Principe protection Dif cas spécial
- Réponses : 1
- Vues : 1766
Principe protection Dif cas spécial
Bonjour, j'ai un sujet sur la détermination du principe sur la protection différentielle dans certains cas bien spécifique. Je m'explique : - Comme vous le savez, les départs dédiés PC doivent être protégés par un différentiel 30mA. donc comme allez-vous déterminer le principe des circuits à prévoir...
- mar. 20 avr. 2021 13:22
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Utilisation d'un Type de câble: FR5 dans un ERP
- Réponses : 4
- Vues : 4754
Re: Utilisation d'un Type de câble: FR5 dans un ERP
Si j'étais toi, je préférais mettre une protection 6A ok par contre je passerai un câble de 1.5² (3G1.5² voir plus si tu as besoin de commande déportée) entre ton tableau élec et une boite de dérivation proche de ton meuble (en plafond par ex) ou au dessus de ton meuble. De là, tu peux reprendre ton...
- lun. 19 avr. 2021 13:08
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : Utilisation d'un Type de câble: FR5 dans un ERP
- Réponses : 4
- Vues : 4754
Re: Utilisation d'un Type de câble: FR5 dans un ERP
Bonjour, j'ai trouvé la doc de ton câble. Ci joint extrait de la doc : Applications Câble transparent gainé PVC avec conducteurs intérieurs étamés isolés FEP destiné au câblage interne d’équipements et d’appareillages électroniques dont les conducteurs sont soumis à de hautes températures. De plus. ...