112 résultats trouvés

par artifus
mer. 9 août 2023 16:50
Forum : Les énergies renouvelables
Sujet : Installation et réinjection Panneau Solaire vers ENEDIS
Réponses : 1
Vues : 5567

Installation et réinjection Panneau Solaire vers ENEDIS

Bonjour, j'aimerais avoir des informations de ce qu'il faut prévoir pour pouvoir réinjecter vers ENEDIS en HTA une puissance d'environ 800 kc de panneaux solaires. Comme c'est complétement nouveau pour moi j'aimerais un schéma explicatif du principe. Sur les cellules HTA on m'a parlé de prévoir à mi...
par artifus
mer. 8 mars 2023 13:58
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Construire une prise terre d'une usine
Réponses : 2
Vues : 447

Re: Construire une prise terre d'une usine

Bonjour, en général pour la terre dite fond de fouille il faut passer un câble de 25² cuivre nu ou 35² Alu selon la NFC15100 (542.2.3) extrait des commentaires : La boucle à fond de fouille peut être constituée par un conducteur en cuivre nu d'au moins 25 mm² de section, en bon contact avec le sol, ...
par artifus
lun. 6 févr. 2023 13:45
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Liaison en partie enterrée
Réponses : 1
Vues : 685

Re: Liaison en partie enterrée

Bonjour, si tu passes une seule alimentation du Point A à B tu dois toujours prendre les contraintes les plus importantes de ta liaison. Dans ton cas, le passage enterré. Par contre tu peux faire 2 calculs du point A à A2 en chemin de câble par ex puis faire un calcul pour la partie du point A2 à B ...
par artifus
jeu. 1 déc. 2022 09:45
Forum : Régime du neutre
Sujet : Gestion des Terres / Masse sur site industrielles
Réponses : 3
Vues : 1035

Re: Gestion des Terres / Masse sur site industrielles

Merci de la réponse. Pour le Groupe électrogène, le personnel de maintenance me dit qu'il n'y a jamais de CPI sur le GE donc un seul par transfo. Pour l'onduleur, j'ai eu enfin le service technique qui me confirme que les onduleurs schneider ont le point neutre comme référence entre l'entrée, le byp...
par artifus
mer. 30 nov. 2022 10:58
Forum : Régime du neutre
Sujet : Gestion des Terres / Masse sur site industrielles
Réponses : 3
Vues : 1035

Gestion des Terres / Masse sur site industrielles

Bonjour, je suis sur un site industrielle de ce fait j'ai une alim HT depuis un poste de livraison (NFC13100) vers mon poste de transformation (en NFC13200) Dans mon poste TR j'ai un transfo de 1600 kVA pour un TGBT400 en SLT ITAN. donc un CPI sans souci jusque là. Cela se complique après : Nous avo...
par artifus
jeu. 28 oct. 2021 12:48
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Régime de neutre IT.
Réponses : 2
Vues : 1989

Re: Régime de neutre IT.

En SLT IT, il faut regarder l'Icc sous un pôle car en IT tu peux avoir un défaut entre Phase/neutre ou Phase/phase. donc un Icc différent 230V ou 400V. Il te faudra toujours regarder l'ICC sur un pôle pour ces disjoncteurs. Celui çi pris sur les tables en 400V
par artifus
mer. 26 mai 2021 13:59
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Principe protection Dif cas spécial
Réponses : 1
Vues : 1640

Re: Principe protection Dif cas spécial

Ma réponse. En générale chez nous on fait le distinguo entre les postes et les pc individuelles. Pour ce qui est entre ERT ou ERP chez nous pas de distinction mais ici je la propose pour que certains puissent l'indiquer à titre d'information. A1 : 25 circuits Mono de 6pc --> Un général Dif 4x40A/30m...
par artifus
mer. 26 mai 2021 12:43
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Principe protection Dif cas spécial
Réponses : 1
Vues : 1640

Principe protection Dif cas spécial

Bonjour, j'ai un sujet sur la détermination du principe sur la protection différentielle dans certains cas bien spécifique. Je m'explique : - Comme vous le savez, les départs dédiés PC doivent être protégés par un différentiel 30mA. donc comme allez-vous déterminer le principe des circuits à prévoir...
par artifus
mar. 20 avr. 2021 13:22
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Utilisation d'un Type de câble: FR5 dans un ERP
Réponses : 4
Vues : 3951

Re: Utilisation d'un Type de câble: FR5 dans un ERP

Si j'étais toi, je préférais mettre une protection 6A ok par contre je passerai un câble de 1.5² (3G1.5² voir plus si tu as besoin de commande déportée) entre ton tableau élec et une boite de dérivation proche de ton meuble (en plafond par ex) ou au dessus de ton meuble. De là, tu peux reprendre ton...
par artifus
lun. 19 avr. 2021 13:08
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Utilisation d'un Type de câble: FR5 dans un ERP
Réponses : 4
Vues : 3951

Re: Utilisation d'un Type de câble: FR5 dans un ERP

Bonjour, j'ai trouvé la doc de ton câble. Ci joint extrait de la doc : Applications Câble transparent gainé PVC avec conducteurs intérieurs étamés isolés FEP destiné au câblage interne d’équipements et d’appareillages électroniques dont les conducteurs sont soumis à de hautes températures. De plus. ...

Aller à la recherche avancée