80 résultats trouvés

par artifus
mer. 15 mai 2019 15:15
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Local général Tarif Bleu
Réponses : 0
Vues : 361

Local général Tarif Bleu

Bonjour, je dois faire un plan de détail d'installation d'un local dit TJ comprenant : 5 tarif Jaunes et 10 Tarif Bleu. Pour les tarifs jaune je n'ai pas de souci ayant déjà fait cela. Par contre pour les tarifs bleu : Batiment neuf comprenant : 1 local dédié pour un transfo ENEDIS et dedans un coff...
par artifus
mer. 7 juin 2017 12:09
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : circuit ondulé
Réponses : 6
Vues : 1885

Re: circuit ondulé

Si on a une armoire ayant une alimentation normale et ondulée, il faut prévoir une séparation physique entre eux. De plus les étiquettes pour l'ondulé sont de couleur différente. En plus de cela, il faut prévoir une coupure générale pour chaque ou alors prévoir un arrêt d'urgence en façade avec 2 co...
par artifus
mer. 17 mai 2017 12:34
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : circuit ondulé
Réponses : 6
Vues : 1885

Re: circuit ondulé

Salut en général moi derrière un onduleur quelque soit le S.L.T. je prévois toujours un général 300mA car derrière avec un ICC équivalent à 3 ou 4 x l'In (sur batterie), impossible de protéger correctement. Après pour le divisionnaire, on place toujours un disjoncteur en 30mA. Par contre si tu as de...
par artifus
mer. 17 mai 2017 12:18
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT
Réponses : 5
Vues : 1740

Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT

Je serais aussi intéressè pas la réponse du BC. Si tu l'as merci de nous passer l'information.
J'ai ce souci sur un de mes dossiers. (mais je suis en ERP).

++
par artifus
mar. 11 avr. 2017 13:24
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Ventilateurs de soufflage et d’extraction
Réponses : 2
Vues : 994

Re: Ventilateurs de soufflage et d’extraction

[politesse] question vague pour moi. Entre la différence des puissances, la direction des ailettes.. Les escaliers j'ai eu 2 cas différents : - Escalier en surpression, donc un ventilateur de soufflage pour maintenir une différence de pression plus élevée ceci afin d'éviter que les fumées n'envahiss...
par artifus
jeu. 16 mars 2017 13:12
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Demande info Protection Section Aval de 2 GE en //
Réponses : 2
Vues : 970

Re: Demande info Protection Section Aval de 2 GE en //

Merci de ta réponse, je transmets l'info à la personne concernée, je vous en dirais plus dès que j'en aurai.
Je en sais pas comment cela va être gérer...

Merci.
++
par artifus
ven. 24 févr. 2017 11:59
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Demande info Protection Section Aval de 2 GE en //
Réponses : 2
Vues : 970

Demande info Protection Section Aval de 2 GE en //

Bonjour, nous avons un dossier pour lequel j'ai un doute sur la conception à prévoir : En amont de notre TGBT (partie secours), nous avons 2 groupes électrogènes (GE) de 500 kVA chacun. Ces GE débitent sur un coffret nommé TG-GE. (donc sources en //) De ce coffret nous allons vers notre TGBT à plus ...
par artifus
mer. 28 déc. 2016 13:09
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Pose câbles enterrés (BT,MT,instrumentation, fibre optique)
Réponses : 5
Vues : 4215

Re: Pose câbles enterrés (BT,MT,instrumentation, fibre optiq

salut, pour ma part je fera 3 réseaux différents. réseau MT Réseau BT Réseau Cfa. chaque réseau à ces propres fourreaux. Quantité à voir selon tes besoins. la distance de 30cm est a respecter entre Cfo et Cfa. De même pour ton réseau MT et BT mais là je la connais pas. Par contre de mémoire, Je croi...
par artifus
lun. 12 déc. 2016 13:18
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Installation parafoudre
Réponses : 3
Vues : 1824

Re: Installation parafoudre

[politesse] J'ai le même cas dans un de mes projets, le parafoudre sera installé dans le TGBT ui est à 50m de la logette arrivée du Tarif jaune. Par contre j'ai un groupe électrogène de remplacement qui se trouve dans un autre local proche de la logette. Celui ci alimentera le TGBT au TGBT via un in...
par artifus
mar. 29 nov. 2016 13:10
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : gestion d'éclairage + divers - DALI
Réponses : 0
Vues : 549

gestion d'éclairage + divers - DALI

Bonjour, je cherche une solution pour : - gérer une grande salle de video projection qui peut se séparer en 2 petites salles ayant chacune un écran. - Gestion de l'éclairage Par bouton poussoir (2 par salle Cmd1 / 2 et 2 autre pour l'autre salle.) soit 4 BP par entrée de salle. - Eclairage : 2 circu...

Aller à la recherche avancée