4 résultats trouvés
- sam. 26 juil. 2014 16:40
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Choix de l'interrupteur différentiel
- Réponses : 7
- Vues : 3940
Re: Choix de l'interrupteur différentiel
Ok je vais partir la dessus du coup. Merci pour vos précisions.
- sam. 26 juil. 2014 16:26
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Choix de l'interrupteur différentiel
- Réponses : 7
- Vues : 3940
Re: Choix de l'interrupteur différentiel
Ok donc pour être clair (désolé d'insister), le changement de mon disjoncteur différentiel type AC 32A 30mA en un interrupteur différentiel de type A 63A 30mA fera l'affaire?
Pour info c'est un appartement < 30m2 chauffage au gaz.
Pour info c'est un appartement < 30m2 chauffage au gaz.
- sam. 26 juil. 2014 15:56
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Choix de l'interrupteur différentiel
- Réponses : 7
- Vues : 3940
Re: Choix de l'interrupteur différentiel
Merci tout d'abord de votre réponse rapide. Si je comprends bien dans tous les cas il me faut ajouter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A et en plus remplacer mon disjoncteur differentiel par un interrupteur differentiel 30 mA. Mais du coup je n'ai pas la place pour ces deux rajouts sur mon...
- sam. 26 juil. 2014 15:32
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Choix de l'interrupteur différentiel
- Réponses : 7
- Vues : 3940
Choix de l'interrupteur différentiel
Bonjour à tous, J'ai fait venir plusieurs électriciens pour réaliser des devis afin de créer dans ma cuisine 1 prise four + 1 plaque. Je n'ai que des circuits 16A pour le moment. Mon tableau est constitué d'une ligne de 12 fusibles avec un interrupteur différentiel de type AC 32A 30mA. Mon db est un...