3 résultats trouvés

par tofbanshee
jeu. 17 juil. 2014 09:57
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : ouverture point neutre generateur
Réponses : 5
Vues : 3593

Re: ouverture point neutre generateur

Oui les deux protections ont bien réagis homopolaire,déséquilibre frequence et court circuit mais trop tard , dans cette installation le seul défaut que j'ai pu relever c'est que l'ouverture du sectionneur de la BPN ne provoque q'une alarme et non un arrêt moteur , ce que je n'arrive pas a comprendr...
par tofbanshee
mar. 15 juil. 2014 18:53
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : ouverture point neutre generateur
Réponses : 5
Vues : 3593

Re: ouverture point neutre generateur

merci pour cette réponse , je n'ai pas toutes les données de protection, pour moi étant donner que la liaison neutre/terre étant ouverte le relais de protection n'a pas pu fonctionner correctement étant donner que le courant de défaut ne pouvez pas circuler dans le tore la liaison étant ouverte je m...
par tofbanshee
lun. 14 juil. 2014 11:32
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : ouverture point neutre generateur
Réponses : 5
Vues : 3593

ouverture point neutre generateur

Bonjour a tous , Voici le détail de mon problème , dans une centrale thermique 2 générateur 14MW 15kv ont pris feu suite a l'ouverture du sectionneur de la résistance point neutre accidentelle , j'aimerai savoir exactement pourquoi quelle et la raison technique le courant de neutre ne pouvant plus ê...

Aller à la recherche avancée