238 résultats trouvés

par Bitec
lun. 13 déc. 2010 19:54
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Hold'up au Taser 230 Volts
Réponses : 6
Vues : 6068

Re: Hold'up au Taser 230 Volts

Bonjour,

OK Max, Merci. Les informations fournies par Le Point sont confirmées par ailleurs s'agissant du Compteur. Quoi qu'il en soit on donnera ce que l'on nous demande. Pour faire ses courses en énergie on n'est pas à la veille des soldes!

Cordialement.
par Bitec
dim. 12 déc. 2010 12:23
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Hold'up au Taser 230 Volts
Réponses : 6
Vues : 6068

Hold'up au Taser 230 Volts

Bonjour à tous, Bruxelles impose à la France de s’équiper de nouveaux Compteurs Electriques. Leur coût nous serait facturé au prix fort de 230€ minimum par abonné. Tous les foyers sont concernés. Ces compteurs devraient être installés bientôt et de surcroit ne seraient pas fiables. Il ne faudra rien...
par Bitec
jeu. 1 juil. 2010 20:42
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Dispositif d'arrêt d'urgence
Réponses : 2
Vues : 2851

Re: Dispositif d'arrêt d'urgence

Bonjour, La réponse est Non. Il doit exister un disposif de coupure facilement et rapidement accessible permettant la mise hors tension des circuits terminaux dans la zone où le danger est constaté. Il ne s'agit pas exclusivement des circuits aboutissant dans l'office. Ce dispositif doit être inacce...
par Bitec
sam. 22 mai 2010 20:49
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Éclairage piscine
Réponses : 11
Vues : 5134

Re: Éclairage piscine

Bonjour, Pourquoi vous n'installez pas des projecteurs standart 12 volts prévus à cet effet avec leur support adapté et à intégrer dans la construction du bassin. Je ne vois pas bien comment vous allez étancher avec le liner autour des pavés de verre ainsi qu'autour du "projecteur normal"....
par Bitec
ven. 14 mai 2010 13:55
Forum : Questions diverses pour la création d'une entreprise
Sujet : Auto-entrepeneur....les vices cachés !
Réponses : 3
Vues : 6085

Re: Auto-entrepeneur....les vices cachés !

Bonjour, J'ai pris connaissance de l'histoire dans le "Mur Facebook" et cela conforte l'idée que j'ai de ce que doit être un Entrepreneur. Au risque de déplaire et après lecture des pages présentées je suis convaincu que la solution n'est pas dans l'apport d'un soutien moral même si je dép...
par Bitec
ven. 16 avr. 2010 21:41
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : obligation pour installations photovoltaïque
Réponses : 5
Vues : 3895

Re: obligation pour installations photovoltaïque

Bonjour, Pour le cas que vous citez, le texte de référence pour la réalisation de l'installation électrique est aujourd'hui le Guide UTE C 15-712. Il est déjà acquis qu'il va au moins subir des évolutions en réponse aux observations formulées par les professionnels ou découlant d'évolutions de matér...
par Bitec
dim. 11 avr. 2010 09:12
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : habilitation et zone de sécurité
Réponses : 5
Vues : 4627

Re: habilitation et zone de sécurité

Bonjour,

Voilà. C'est bien ça.

Cordialement.
par Bitec
sam. 10 avr. 2010 14:09
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : habilitation et zone de sécurité
Réponses : 5
Vues : 4627

Re: habilitation et zone de sécurité

Bonjour, Vous ne dites pas ce que vous a répondu votre collègue BR à la même question que vous lui avez probablement posée... Vous ne dites pas non plus pourquoi vous avez pénétré à l'intérieur de la zone balisée, quel en était le motif. Le seul fait de ne pas être désigné pour intervenir sur les tr...
par Bitec
mar. 6 avr. 2010 22:07
Forum : Divers locaux
Sujet : installation photovoltaique
Réponses : 3
Vues : 5297

Re: installation photovoltaique

Bonjour, Je connais mieux l'aspect technique que l'aspect financier, je veux bien toutefois vous donner un avis. Un avis est une opinion basée sur ce qe l'on sait et en l'occurence sur ce que l'on pressent... Il y a forcément une marge d'incertitude à ce stade de l'analyse avec les éléments dont je ...
par Bitec
lun. 5 avr. 2010 09:35
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Determination Puissance de court-circuit
Réponses : 2
Vues : 2983

Re: Determination Puissance de court-circuit

Bonjour, S'il s'agit d'un circuit Basse Tension on parle généralement d'intensité de court-circuit. Dans ce cas : IKB = (IKA x IK) / (IKA + IK) avec IK = U0/(2 x rho x (L/S) U0 : tension à l'origine S : section des conducteurs en mm² IKA : IK3 amont IKB : IK3 aval rho : résistivité du métal Cette mé...