87 résultats trouvés

par mortevielle
ven. 16 oct. 2020 14:53
Forum : Régime du neutre
Sujet : Defauts electriques
Réponses : 0
Vues : 1315

Defauts electriques

Bonjour, Pour des lampes dont la masse n'a pas été reliée à la terre, on a remarqué de faible tension de contact sur celle-ci de l'ordre de 12V. Lorsqu'on relie le PE à la masse, la tension disparait. Est ce que cela veut dire qu'il y a un petit courant qui s'echappe à la terre ou quelquechose m'ech...
par mortevielle
mer. 19 août 2020 10:54
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Pouvoir de coupure et harmoniques
Réponses : 3
Vues : 2506

Pouvoir de coupure et harmoniques

Bonjour, Je formule ma question pour y voir plus clair sur un sujet qui me semble délicat. Comme nous le savons tous, le pouvoir de coupure d'un disjoncteur pour du courant alternatif est plus grand que pour du courant continu à valeur de tension et de courant efficace identique, la raison principal...
par mortevielle
jeu. 15 juin 2017 12:14
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Protection de surcharge câble
Réponses : 2
Vues : 3882

Re: Protection de surcharge câble

Bonjour,

Car Iz c'est le courant que peut supporter indéfiniment le câble,on autorise un dépassement en courant pour des durées de temps limitées
pour éviter les déclenchement intempestif et/ou de surdimensionner le câble

bav,
par mortevielle
mar. 13 juin 2017 14:11
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : onduleur/variateur de frequence
Réponses : 0
Vues : 1639

onduleur/variateur de frequence

Bonjour, Si je ne me trompe la nfc 15-100 considère que les onduleurs et les variateurs de frequences peuvent faire la protection contre les surcharges d'un cable. Y a t'il des normes spécifiques ou des contraintes de sécurité que doivent respecter ces appareillages pour pouvoir faire la protection ...
par mortevielle
dim. 11 juin 2017 15:00
Forum : Régime du neutre
Sujet : le schéma TN et les DDR
Réponses : 8
Vues : 9964

Re: le schéma TN et les DDR

Bonjour, Je pense que vous confondez le calibre d'un différentiel et sa sensibilité. Ce sont deux choses différentes. Il y a des différentiels de sensibilité 1 kA, probablement plus, bien que je n'en ai jamais vu. Comme le dit candela, la sensibilité du différentiel doit être supérieure au courant d...
par mortevielle
lun. 19 sept. 2016 21:36
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur diesel en TN-C
Réponses : 12
Vues : 9416

Re: Alternateur diesel en TN-C

Bonjour,

Quels sont vos sources (500 litre) ?

Merci
par mortevielle
lun. 19 sept. 2016 11:30
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur diesel en TN-C
Réponses : 12
Vues : 9416

Re: Alternateur diesel en TN-C

Bonjour, Je pense qu'il y a une erreur d'interprétation concernant le classement BE2 : il concerne le stockage de matériaux inflammables (Art 422-1). C'est donc seulement dans ce cas que l'usage de PEN est interdit. Les transformateurs font partie des matériels traités dans la NFC 17-300 : si les p...
par mortevielle
lun. 19 sept. 2016 11:14
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur diesel en TN-C
Réponses : 12
Vues : 9416

Re: Alternateur diesel en TN-C

Bonjour,

Il me reste un point d'interrogation, qu'est ce qui nous permet de by-passer la nfc 15-100 et d'utiliser le guide d'un point de vue réglementaire ?

Merci
par mortevielle
lun. 19 sept. 2016 11:12
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : la chute de tension et la distance entre les luminaires
Réponses : 10
Vues : 11645

Re: la chute de tension et la distance entre les luminaires

Bonjour, il y a une autres méthode artifus, il utilise une section de 2.5 mm² entre l'armoire et la première lampe (parce que c'est elle qui va transporter le courant totale) et 1.5 mm² entre les lampes C'est la bonne méthode, mais il convient de la "généraliser": -Tronçonner le circuit e...
par mortevielle
ven. 16 sept. 2016 08:19
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur diesel en TN-C
Réponses : 12
Vues : 9416

Re: Alternateur diesel en TN-C

Merci pour vos explications Candela, ca aide beaucoup.
J'ai compris maintenant,

Aller à la recherche avancée