jeu. 15 juin 2017 12:14
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Protection de surcharge câble
Réponses : 2
Vues : 762

Re: Protection de surcharge câble

Bonjour,

Car Iz c'est le courant que peut supporter indéfiniment le câble,on autorise un dépassement en courant pour des durées de temps limitées
pour éviter les déclenchement intempestif et/ou de surdimensionner le câble

bav,
par mortevielle
mar. 13 juin 2017 14:11
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : onduleur/variateur de frequence
Réponses : 0
Vues : 265

onduleur/variateur de frequence

Bonjour, Si je ne me trompe la nfc 15-100 considère que les onduleurs et les variateurs de frequences peuvent faire la protection contre les surcharges d'un cable. Y a t'il des normes spécifiques ou des contraintes de sécurité que doivent respecter ces appareillages pour pouvoir faire la protection ...
par mortevielle
dim. 11 juin 2017 15:00
Forum : Régime du neutre
Sujet : le schéma TN et les DDR
Réponses : 8
Vues : 1694

Re: le schéma TN et les DDR

Bonjour, Je pense que vous confondez le calibre d'un différentiel et sa sensibilité. Ce sont deux choses différentes. Il y a des différentiels de sensibilité 1 kA, probablement plus, bien que je n'en ai jamais vu. Comme le dit candela, la sensibilité du différentiel doit être supérieure au courant d...
par mortevielle
lun. 19 sept. 2016 21:36
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur diesel en TN-C
Réponses : 12
Vues : 2001

Re: Alternateur diesel en TN-C

Bonjour,

Quels sont vos sources (500 litre) ?

Merci
par mortevielle
lun. 19 sept. 2016 11:30
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur diesel en TN-C
Réponses : 12
Vues : 2001

Re: Alternateur diesel en TN-C

Bonjour, Je pense qu'il y a une erreur d'interprétation concernant le classement BE2 : il concerne le stockage de matériaux inflammables (Art 422-1). C'est donc seulement dans ce cas que l'usage de PEN est interdit. Les transformateurs font partie des matériels traités dans la NFC 17-300 : si les p...
par mortevielle
lun. 19 sept. 2016 11:14
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur diesel en TN-C
Réponses : 12
Vues : 2001

Re: Alternateur diesel en TN-C

Bonjour,

Il me reste un point d'interrogation, qu'est ce qui nous permet de by-passer la nfc 15-100 et d'utiliser le guide d'un point de vue réglementaire ?

Merci
par mortevielle
lun. 19 sept. 2016 11:12
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : la chute de tension et la distance entre les luminaires
Réponses : 10
Vues : 2851

Re: la chute de tension et la distance entre les luminaires

Bonjour, il y a une autres méthode artifus, il utilise une section de 2.5 mm² entre l'armoire et la première lampe (parce que c'est elle qui va transporter le courant totale) et 1.5 mm² entre les lampes C'est la bonne méthode, mais il convient de la "généraliser": -Tronçonner le circuit en deux ou ...
par mortevielle
ven. 16 sept. 2016 08:19
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur diesel en TN-C
Réponses : 12
Vues : 2001

Re: Alternateur diesel en TN-C

Merci pour vos explications Candela, ca aide beaucoup.
J'ai compris maintenant,
par mortevielle
ven. 9 sept. 2016 09:35
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur diesel en TN-C
Réponses : 12
Vues : 2001

Re: Alternateur diesel en TN-C

Bonjour, En fait je voulais dire que il y avait des exemptions au classement des locaux en BE2. Nfc 15-100 422.0 Les locaux ou emplacements visés par le présent tiret sont les locaux classés BE2. Les locaux de services électriques ne sont pas classés BE2. - du choix et de la mise en oeœuvre d'instal...
par mortevielle
jeu. 8 sept. 2016 19:36
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Alternateur diesel en TN-C
Réponses : 12
Vues : 2001

Re: Alternateur diesel en TN-C

bonjour,

c'est plutôt l'inverse, ne font pas l'objet d'un classement BE2, on ne peut pas avoir de matière combustible dans le local du service électrique.

bav,