Re: Panne pas franche sur disjoncteur domestique 30MA
Bonjour à tous! A l'attention de Candela! Vous avez raison c'est un interrupteur différentiel ( vérifié avec la référence ) par contre ce sont bien des mini disjoncteurs (même vérif) en aval! Merci beaucoup pour toutes ces précisions! je vais rechercher la fuite ou le problème d'isolation! Cela fait...
- mer. 5 févr. 2014 11:57
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Panne pas franche sur disjoncteur domestique 30MA
- Réponses : 5
- Vues : 6588
Re: Panne pas franche sur disjoncteur domestique 30MA
Bonjour à tous ! Merci à RfCo et Candela! Le tableau est divisé en 6 secteurs eux mêmes protégés par un 30MA 40 A !qui lui même protège 5 ou 6 mini disjoncteurs ! Aucuns de ces mini disjoncteurs ne se déclenche, donc pas de précision ciblée! Depuis deux nuits rien n'a disjoncté! Est-ce que ce disjon...
- mar. 4 févr. 2014 11:23
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Panne pas franche sur disjoncteur domestique 30MA
- Réponses : 5
- Vues : 6588
Panne pas franche sur disjoncteur domestique 30MA
Bonjour à tous! tout nouveau sur ce Forum, je recherche de l'aide! J'ai 3 disjoncteurs sur mon installation! Deux de type 30MA 40 A type Ac et 1 de type A! Celui ci se déclenche la nuit, mais pas toutes les nuits,isolant un secteur! Aucune difficultés pour le réarmer, il tient 10 minutes ou 2 jours!...