35 résultats trouvés
- lun. 19 févr. 2018 22:08
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Section de cable dans une armoire départ moteur
- Réponses : 12
- Vues : 11394
Re: Section de cable dans une armoire départ moteur
Bonjour Dans un départ moteur le moteur est alimenté avec un cable 4G35mm² (cable entre le tablaau et l'armoire et cable entre l'armoire et le moteur) mais le cablage entre le disjoncteur, contacteur et le relais thermique se fait par un conducteur de 2.5mm². les dispositifs de protetion sont dimen...
- lun. 19 févr. 2018 12:51
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Tableau de coordination démarrage moteur
- Réponses : 5
- Vues : 5050
Re: Tableau de coordination démarrage moteur
Bonjour, 1.Comment à partir de ce tableau je peux choisir la classe de déclenchement d'un relais thermique. (avec l'utilisation de Id et le temps de démarrage) Eh bien là, le choix de la classe va dépendre du type de charge entrainé par le moteur, et de son moment d'inertie, le plus le moment d'iner...
- jeu. 15 juin 2017 22:15
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Danger VAT
- Réponses : 9
- Vues : 7046
Re: Danger VAT
Bonjour,
je rappelle que la procédure pour l'opération de vérification d'absence de tension (en monophasé dans l'exemple) est de faire :
- Test du DDT
- Mesure entre PE et Neutre
- Mesure entre PE et Phase
- Mesure entre Neutre et Phase
- Test du DDT
je rappelle que la procédure pour l'opération de vérification d'absence de tension (en monophasé dans l'exemple) est de faire :
- Test du DDT
- Mesure entre PE et Neutre
- Mesure entre PE et Phase
- Mesure entre Neutre et Phase
- Test du DDT
- lun. 12 juin 2017 10:51
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : le schéma TN et les DDR
- Réponses : 8
- Vues : 10086
Re: le schéma TN et les DDR
Bonjour, Voici un petit extrait du cahier technique 114 de Schneider Electric "Les protections différentielles en basse tension" http://www2.schneider-electric.com/documents/technical-publications/fr/shared/electrotechnique/protections-controle/basse-tension-moins-1kv/ct114.pdf Page 11 : &...
- ven. 5 mai 2017 19:10
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : machine CE et norme française
- Réponses : 7
- Vues : 5934
Re: machine CE et norme française
Bonjour,
en ce qui concerne les machines, le marquage CE est soumis à la directive machine 2006/42/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 086:FR:PDF
en ce qui concerne les machines, le marquage CE est soumis à la directive machine 2006/42/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 086:FR:PDF
- mar. 25 avr. 2017 14:39
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : protection inter diff 30mA
- Réponses : 7
- Vues : 4609
Re: protection inter diff 30mA
Non, ce n'est pas un disjoncteur.
- jeu. 20 avr. 2017 04:32
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : disjoncteur à image thermique
- Réponses : 6
- Vues : 6112
Re: disjoncteur à image thermique
Bonjour, quelques explications sur cette documentation : https://www.ensto.com/download/23607_dp-analogique.pdf La protection et la gestion des transformateurs HTA/BT en milieu rural impliquent l’emploi de disjoncteurs spécifiques adaptés aux déséquilibres de charge importants et ainsi garantir l’ex...
- dim. 19 mars 2017 16:44
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : le moteur triphasé
- Réponses : 6
- Vues : 8372
Re: le moteur triphasé
Bonjour, plusieurs remarques quant aux questions posées ici. Il faut arrêter de parler de réseau 220V/380V, cela fait longtemps que les niveaux de tension d'Enedis ont été augmenté, parlons donc de tensions 230V/400V (si on fait des mesures, on remarquera qu'on est même plus proche du 237V/410V) :-D...
- dim. 19 mars 2017 14:34
- Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Sujet : signification d'une plaque signalétique
- Réponses : 5
- Vues : 6069
Re: signification d'une plaque signalétique
Bonjour, La seconde plaque signalétique, celle qui est marquée "380 D" signifie que le moteur doit être utilisé avec un réseau triphasé 3x400 V et que son couplage est déjà réalisé en interne , comme précisé dans les messages précédents, le couplage est triangle (Delta). - Cela signifie qu...
- lun. 27 févr. 2017 02:06
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Protection Transfo HTA/BT
- Réponses : 3
- Vues : 5203
Re: Protection Transfo HTA/BT
Bonjour,
voilà un document très bien fait pour le dimensionnement et le choix des fusibles pour la protection des transformateurs HTA/BT :
http://www.cjoint.com/doc/17_02/GBBafyK ... ateurs.pdf
voilà un document très bien fait pour le dimensionnement et le choix des fusibles pour la protection des transformateurs HTA/BT :
http://www.cjoint.com/doc/17_02/GBBafyK ... ateurs.pdf