2 résultats trouvés

par san
dim. 29 déc. 2013 05:56
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Tension Terre Neutre = 220V
Réponses : 9
Vues : 11231

Re: Tension Terre Neutre = 220V

Merci RFco, effectivement symptomes tres similaires a ceux du post...comme circus, j'ai elimine un pb de rupture de neutre car pas de probleme sur mes tensions Ph-N en aucun point du reseau...mon neutre n'est pas "volant"... Malheureusement pas trop de details sur le probleme et comment le...
par san
sam. 28 déc. 2013 16:38
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Tension Terre Neutre = 220V
Réponses : 9
Vues : 11231

Tension Terre Neutre = 220V

Bonjour, suite a un probleme electrique (une rallonge "protegee" Belkin qui a fait disjoncter le differenciel 30mA du circuit de prises), j'ai fait des mesures de tension dans la prise et ai trouve: Ph-N = 230v, Ph-Terre = 380V et Neutre-Terre = 220V. Mon installation est en triphase, la t...

Aller à la recherche avancée