4 résultats trouvés

par Lucky
mer. 4 déc. 2013 06:40
Forum : Régime du neutre
Sujet : CPI allumé
Réponses : 7
Vues : 6215

Re: CPI allumé

Bonjour si la lampe rouge est encore allumée en rouge. pouvez vous mesurer les tensions de chaque phase par rapport à la terre et le neutre avec la terre , Merci pour cette information Bonjour, C'est ce que j'ai fait en premier, mon souci est résolu, j'avais un défaut sur un moteur auxiliaire d'une...
par Lucky
dim. 1 déc. 2013 11:16
Forum : Régime du neutre
Sujet : CPI allumé
Réponses : 7
Vues : 6215

Re: CPI allumé

Je vais vérifier si R1 et R2 sont shuntés, si je fais un Reset il m'indique à nouveau la même chose. La recherche de défaut ne donne rien, j'en saurai plus demain car je viens de télécharger la notice du CPI par contre impossible de trouver celle de l' ISOM DLD 470-12 (rien chez Socomec ni sur les m...
par Lucky
dim. 1 déc. 2013 08:00
Forum : Régime du neutre
Sujet : CPI allumé
Réponses : 7
Vues : 6215

Re: CPI allumé

Bonjour, Je pensais aussi que l'isolement serait nul mais ce que je ne m'explique pas c'est que la valeur mesurée est supérieure aux deux seuils réglés et que les voyants 1 et 2 sont allumés. Pour shunter le cardew, pas évident car il est placé sur le secondaire du transfo et que l'installation ne p...
par Lucky
sam. 30 nov. 2013 18:19
Forum : Régime du neutre
Sujet : CPI allumé
Réponses : 7
Vues : 6215

CPI allumé

Bonjour, Sur mon installation le CPI (socomec AMD 322) est allumé 1er seuil et 2ème. Les réglages sont 1er seuil 26 K et 2ème 10K, or la mesure sur le CPI indique 31K ce qui fait que normalement aucun des seuils ne devraient être allumés. Il y a eu il y a deux jours un déclenchement du général 630A....