Re: Compteur d'energie
Bonjour, effectivement Netbyte à raison : - D2 = 63A max - D2-B = 36A max Sur ce je ne jouerai pas trop sur la marge de l'appareillage, même si celle-ci existe. Etant donné que le un compteur possède un peu d'électronique, je ne sais pas si le coté surchauffe, lorsque Imax sera atteint, soit une bon...
- jeu. 21 nov. 2013 16:47
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Perturbations électrique des que PAC des voisins fonctionne
- Réponses : 13
- Vues : 13708
Re: Appareils électrique (écran,pc, alim antenne) qui siffle
Bonjour, En vu de ton descriptif... la seul cause probable serait une perturbations des harmoniques ! Les courants harmoniques peuvent générer des vibrations, des bruits acoustiques, surtout dans les appareils électromagnétiques (transformateurs, inductances). Ce qui a pour effet une fatigue mécaniq...