3364 résultats trouvés

par Carminas
lun. 11 mars 2024 14:27
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Réponses : 23
Vues : 1264

Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis

Ca commence à se clarifier Le neutre commun n'est pas le problème Sur le poussoir TV/canapé, vous avez un fil orange qui doit être un retour poussoir Sur le poussoir table repas, vous avez 2 fils rouges qui doivent être le retour poussoir avec sans doute un repiquage vers un autre point de commande....
par Carminas
lun. 11 mars 2024 12:37
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Réponses : 23
Vues : 1264

Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis

Bonjour Si aujourd'hui vous avez un télévariateur que vous voulez remplacer par 2 modules Yokis, on s'en fiche du câblage des poussoirs Il faut identifier les fils qui arrivent au télévariateur et les reconduire de manière pertinente sur les modules Yokis. Reste que ce passer de 1 à 2 ne sera pas fo...
par Carminas
dim. 10 mars 2024 16:47
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Réponses : 23
Vues : 1264

Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis

Bonjour

J'ai essayé de comprendre votre schéma mais je n'y arrive pas.

C'est quoi les grand rectangles ?

Avez vous repéré : phase, neutre, retour lampe, retour poussoirs ?

Où sont les modules Yokis ?
par Carminas
mer. 6 mars 2024 00:09
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : Extracteur d'air avec deux commandes
Réponses : 4
Vues : 328

Re: Extracteur d'air avec deux commandes

Bonsoir

Le 1er c'est bon.
Le nouveau 2ème c'est bon

Pour les 2, vous avez une entrée phase directe sur l'aérateur ?
Si oui cela veut dire que c'est un modèle temporisé.
par Carminas
mar. 5 mars 2024 19:12
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : [Résolu] Câblage tempo
Réponses : 11
Vues : 411

Re: Câblage tempo

Avec Tempo : - C1C2 se ferme en HC (fonctionnement par défaut) --> Enclenchement ECS via contacteur NO - le contact SDCC se ferme en HP les jours rouges (si tout a bien été paramétré sur le Linky) --> coupure du chauffage via contacteur NF (ou autre possibilité : envoi ordre arrêt sur fil pilote rad...
par Carminas
mar. 5 mars 2024 18:28
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : [Résolu] Câblage tempo
Réponses : 11
Vues : 411

Re: Câblage tempo

C'est un module SDCC Il a de la chance, tout les clients TEMPO en veulent et ils le distribuent au compte goutte En principe cela délivre un 2ème contact qui sert pour le chauffage, C1C2 servant pour l'ECS. Mais cela suppose que cela soit bien paramétré au niveau du Linky Donc voir quel contact se f...
par Carminas
lun. 4 mars 2024 23:49
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : Extracteur d'air avec deux commandes
Réponses : 4
Vues : 328

Re: Extracteur d'air avec deux commandes

Bonsoir

Utilisez un interrupteur bipolaire pour séparer les flux aérateur et éclairage
par Carminas
sam. 2 mars 2024 14:49
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : [Résolu] Câblage tempo
Réponses : 11
Vues : 411

Re: Câblage tempo

En complément un petit doc qu'un gars d'ENEDIS a oublié chez quelqu'un qui l'a mis en ligne :
LINKY Tableau des programmations_circuit 2 code P1.jpg
par Carminas
sam. 2 mars 2024 14:30
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : [Résolu] Câblage tempo
Réponses : 11
Vues : 411

Re: Câblage tempo

Sinon il faut chercher sous Google NOI-CF_15E

Aller à la recherche avancée