3371 résultats trouvés
- lun. 15 avr. 2024 17:05
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Consuel simple : Mise en sécurité
- Réponses : 1
- Vues : 139
Re: Consuel simple : Mise en sécurité
Bonsoir En prenant la NF C16-600 pour référence 1/ Si le DB est un 10/30A OK Si le DB est un 30/60A la règle amont n'est pas respectée, donc il faut respecter la règle aval La valeur d'abonnement pouvant changer à tout moment, on ne peut pas se baser dessus. Si règle aval pas respectée, vous devriez...
- lun. 15 avr. 2024 12:41
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Branchement applique
- Réponses : 1
- Vues : 81
Re: Branchement applique
Bonjour Ils sont où ces fils, ils servent à quoi. Si c'est un interrupteur simple, c'est logique vous n'ayez que 2 fils : - la phase - le retour lampe Si vous voulez repartir de là pour raccorder une applique, il vous manque la phase et le neutre. Voir ces exemples de montage possible (ici la phase ...
- mar. 2 avr. 2024 13:50
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Rénovation
- Réponses : 1
- Vues : 121
Re: Rénovation
Bonjour
Bienvenue sur le forum
N'hésitez pas à poser vos questions ou à faire valider vos projets.
Bienvenue sur le forum
N'hésitez pas à poser vos questions ou à faire valider vos projets.
- mar. 26 mars 2024 23:55
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Installation d'une Wallbox
- Réponses : 2
- Vues : 272
Re: Installation d'une Wallbox
Bonjour +1 Les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE (article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°...
- mar. 26 mars 2024 23:53
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : quel cable alimentation tableau secondaire
- Réponses : 2
- Vues : 182
Re: quel cable alimentation tableau secondaire
Bonsoir Si cela a été fait dans les normes vous devez avoir : - du 16² si votre DB est un 30/60A - du 10² si c'est un 15/45A Le mieux c'est de mesurer la section Si vous faites une liaison en 10², il faut un disjoncteur 40A maxi au départ. Dans ce cas un ID 40A 30mA type A suffira à l'arrivée Exempl...
- mar. 26 mars 2024 17:11
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Besoin avis installation atelier
- Réponses : 2
- Vues : 105
Re: Besoin avis installation atelier
Bonjour
Si c'est pour un usage non professionnel : OK
Il vous manque la terre sur votre schéma
Vous pouvez éventuellement vous passer du répartiteur en utilisant un peigne tetrapolaire (à voir suivant marques)
Si c'est pour un usage non professionnel : OK
Il vous manque la terre sur votre schéma
Vous pouvez éventuellement vous passer du répartiteur en utilisant un peigne tetrapolaire (à voir suivant marques)
- mar. 26 mars 2024 08:31
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Maison neuve, norme et consuel
- Réponses : 1
- Vues : 188
Re: Maison neuve, norme et consuel
Bonjour 1/ Oui et Non La norme demande 3 circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type : - lave-linge ; - lave-vaisselle ; - sèche-linge ; - four. Elle n'est pas plus précise 2/ Oui mais attention, dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte u...
- lun. 11 mars 2024 16:07
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
- Réponses : 23
- Vues : 1485
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Et cela ne fonctionne pas ?
- lun. 11 mars 2024 14:27
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
- Réponses : 23
- Vues : 1485
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Ca commence à se clarifier Le neutre commun n'est pas le problème Sur le poussoir TV/canapé, vous avez un fil orange qui doit être un retour poussoir Sur le poussoir table repas, vous avez 2 fils rouges qui doivent être le retour poussoir avec sans doute un repiquage vers un autre point de commande....
- lun. 11 mars 2024 12:37
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
- Réponses : 23
- Vues : 1485
Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Bonjour Si aujourd'hui vous avez un télévariateur que vous voulez remplacer par 2 modules Yokis, on s'en fiche du câblage des poussoirs Il faut identifier les fils qui arrivent au télévariateur et les reconduire de manière pertinente sur les modules Yokis. Reste que ce passer de 1 à 2 ne sera pas fo...