3371 résultats trouvés

par Carminas
lun. 15 avr. 2024 17:05
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Consuel simple : Mise en sécurité
Réponses : 1
Vues : 54

Re: Consuel simple : Mise en sécurité

Bonsoir En prenant la NF C16-600 pour référence 1/ Si le DB est un 10/30A OK Si le DB est un 30/60A la règle amont n'est pas respectée, donc il faut respecter la règle aval La valeur d'abonnement pouvant changer à tout moment, on ne peut pas se baser dessus. Si règle aval pas respectée, vous devriez...
par Carminas
lun. 15 avr. 2024 12:41
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Branchement applique
Réponses : 1
Vues : 52

Re: Branchement applique

Bonjour Ils sont où ces fils, ils servent à quoi. Si c'est un interrupteur simple, c'est logique vous n'ayez que 2 fils : - la phase - le retour lampe Si vous voulez repartir de là pour raccorder une applique, il vous manque la phase et le neutre. Voir ces exemples de montage possible (ici la phase ...
par Carminas
mar. 2 avr. 2024 13:50
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Rénovation
Réponses : 1
Vues : 109

Re: Rénovation

Bonjour

Bienvenue sur le forum

N'hésitez pas à poser vos questions ou à faire valider vos projets.
par Carminas
mar. 26 mars 2024 23:55
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Installation d'une Wallbox
Réponses : 2
Vues : 266

Re: Installation d'une Wallbox

Bonjour +1 Les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE (article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°...
par Carminas
mar. 26 mars 2024 23:53
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : quel cable alimentation tableau secondaire
Réponses : 2
Vues : 173

Re: quel cable alimentation tableau secondaire

Bonsoir Si cela a été fait dans les normes vous devez avoir : - du 16² si votre DB est un 30/60A - du 10² si c'est un 15/45A Le mieux c'est de mesurer la section Si vous faites une liaison en 10², il faut un disjoncteur 40A maxi au départ. Dans ce cas un ID 40A 30mA type A suffira à l'arrivée Exempl...
par Carminas
mar. 26 mars 2024 17:11
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Besoin avis installation atelier
Réponses : 2
Vues : 101

Re: Besoin avis installation atelier

Bonjour

Si c'est pour un usage non professionnel : OK

Il vous manque la terre sur votre schéma

Vous pouvez éventuellement vous passer du répartiteur en utilisant un peigne tetrapolaire (à voir suivant marques)
par Carminas
mar. 26 mars 2024 08:31
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Maison neuve, norme et consuel
Réponses : 1
Vues : 187

Re: Maison neuve, norme et consuel

Bonjour 1/ Oui et Non La norme demande 3 circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type : - lave-linge ; - lave-vaisselle ; - sèche-linge ; - four. Elle n'est pas plus précise 2/ Oui mais attention, dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte u...
par Carminas
lun. 11 mars 2024 14:27
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Réponses : 23
Vues : 1482

Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis

Ca commence à se clarifier Le neutre commun n'est pas le problème Sur le poussoir TV/canapé, vous avez un fil orange qui doit être un retour poussoir Sur le poussoir table repas, vous avez 2 fils rouges qui doivent être le retour poussoir avec sans doute un repiquage vers un autre point de commande....
par Carminas
lun. 11 mars 2024 12:37
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème bascule variateur Legrand vers Yokis
Réponses : 23
Vues : 1482

Re: Problème bascule variateur Legrand vers Yokis

Bonjour Si aujourd'hui vous avez un télévariateur que vous voulez remplacer par 2 modules Yokis, on s'en fiche du câblage des poussoirs Il faut identifier les fils qui arrivent au télévariateur et les reconduire de manière pertinente sur les modules Yokis. Reste que ce passer de 1 à 2 ne sera pas fo...

Aller à la recherche avancée