par Carminas
jeu. 15 nov. 2018 00:02
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Rénovation Triphasé, Tableaux secondaires multiples
Réponses : 3
Vues : 18

Re: Rénovation Triphasé, Tableaux secondaires multiples

Bonsoir

Les calibres des disjoncteurs sont des calibres maxi.
On peut toujours mettre moins.

Je ne sais pas quelle est la puissance de votre abonnement, mais si votre DB est un 10/30A et que vous n'envisagez pas un abonnement supérieur à 18kVA, des disjoncteur 32A et des ID 40A suffisent.
par Carminas
mer. 14 nov. 2018 20:58
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Rénovation Triphasé, Tableaux secondaires multiples
Réponses : 3
Vues : 18

Re: Rénovation Triphasé, Tableaux secondaires multiples

Bonsoir Depuis 2010, la norme voit le circuit d'alimentation des tableaux divisionnaire comme des circuits comme les autres. A ce titre il doivent être protégé au départ par un disjoncteur de calibre approprié. Si un tableau divisionnaire est dans un batiment qui ne communique pas par l'intérieur av...
par Carminas
mer. 14 nov. 2018 08:36
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Branchement chaudière basse température
Réponses : 10
Vues : 121

Re: Branchement chaudière basse température

Bonjour Il est quand même indiqué au paragraphe 10.1.3.4 qu'il faut un circuit spécialisé pour la chaudière et ses auxiliaires. Que ce soit au gaz ou au fuel, peu importe. Quand au raccordement, il faudra l'adapter à ce qui est fournit avec la chaudière : prise 16A 2P+T (en veillant à bien mettre le...
par Carminas
mer. 14 nov. 2018 08:30
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri
Réponses : 13
Vues : 457

Re: calcul de l'intensité pour un puissance de 15Kw en tri

bonjour, remarque importante pour les abonnés BT, la puissance des moteurs est limitée. pour les locaux d’habitation en triphasé: démarrage direct 5,5 kVA autres mode démarrage 11 kVA pour les locaux d’habitation en monophasé: 1,4 kVA voir la page A50 https://www.document.schneider-electric.fr/cata...
par Carminas
mar. 13 nov. 2018 21:19
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Section de câble pour tableaux secondaires
Réponses : 2
Vues : 38

Re: Section de câble pour tableaux secondaires

Bonsoir Du 6² permet d'alimenter 32A maxi, donc environ 7kW. Donc a priori pas suffisant. De plus le tronc commun en 6² est un point faible Pour le tableau cuisine, la bonne solution est de tirer du 10² à neuf qui vous autorise jusqu'à 50A Pour le tableau chambre le 6² existant peut suffire (en n'ut...
par Carminas
mar. 13 nov. 2018 21:12
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Installation interrupteur
Réponses : 1
Vues : 32

Re: Installation interrupteur

Bonsoir

Décrit comme celà, ce que vous avez fait semble correct.

Mais si le disjoncteur à sauté (est-ce bien le disjoncteur du circuit) c'est qu'il y a court-circuit, donc contact phase/neutre
Vérifiez votre montage.
par Carminas
lun. 12 nov. 2018 08:04
Forum : Demandes en rapport avec le bâtiment
Sujet : Plan Tableau électrique
Réponses : 19
Vues : 142

Re: Plan Tableau électrique

... et en parallèle, vous gardez votre branchement du chauffe-eau actuel dans le tableau buanderie.
par Carminas
dim. 11 nov. 2018 23:30
Forum : Demandes en rapport avec le bâtiment
Sujet : Plan Tableau électrique
Réponses : 19
Vues : 142

Re: Plan Tableau électrique

Non le schéma n'est pas bon.

Si pas de chauffe eau de raccordé au gestionnaire, pas besoin de contacteur raccordé au gestionnaire

Faire comme ceci :

Image
par Carminas
dim. 11 nov. 2018 20:43
Forum : Demandes en rapport avec le bâtiment
Sujet : Plan Tableau électrique
Réponses : 19
Vues : 142

Re: Plan Tableau électrique

Non la sélectivité c'est l'inverse C'est dire que si un ID coupe, il reste suffisant de l'installation électrique en service pour pouvoir fonctionner Ainsi : - si on met tout l'éclairage sous un ID et qu'il coupe : plus de lumière dans la maison - si on met tous les circuits prises sous un ID et qu'...
par Carminas
dim. 11 nov. 2018 19:53
Forum : Demandes en rapport avec le bâtiment
Sujet : Plan Tableau électrique
Réponses : 19
Vues : 142

Re: Plan Tableau électrique

Bonsoir Ca me semble pas mal. Vous avez fait une répartition géographique. Personnellement j'aime bien, mais c'est moins bon pour la sélectivité. Pour la rangée chauffage, un type AC suffit et il faut ajouter un disj 2A pour le gestionnaire Dans mon exemple, le gestionnaire gère le chauffe-eau mais ...