2837 résultats trouvés

par Carminas
ven. 22 mars 2019 09:00
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal
Réponses : 7
Vues : 105

Re: Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal

En plus l’eclairage était très sensible à la chute de tension avec des lampes à incandescence.
Pas certain qu’avec des Leds cela joue beaucoup.
par Carminas
ven. 22 mars 2019 08:57
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal
Réponses : 7
Vues : 105

Re: Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal

Bonjour

Au voltmètre sur les bornes de sortie du disjoncteur EDF, de préférence l’hiver lorsque le réseau EDF est sollicité au maximum.
par Carminas
jeu. 21 mars 2019 17:22
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal
Réponses : 7
Vues : 105

Re: Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal

La norme dit 3% maxi pour l’éclairage et 5% pour les autres usages. La chute de tension pour 5800W serait de 3,5% Certes un peu élevée mais je suppose que vos circuits terminaux seront courts et occasionneront peu de chute de tension. Au delà de l’aspect normatif, tout dépend de la tension fournie p...
par Carminas
jeu. 21 mars 2019 00:29
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal
Réponses : 7
Vues : 105

Re: Tableau divisionnaire éloigné du tableau principal

Bonsoir 1/ les 2 solutions sont possibles. Sans doute moins de frottement en utilisant la cordolette Ne pas hésiter à mettre du lubrifiant type Yellow Sinon si dans les faits vous ne dépassez pas 5800W, peut être que du 2x10² peut suffire 2/ A distance difficile à dire. Vous pouvez louer un mesureur...
par Carminas
jeu. 14 mars 2019 00:04
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Depart mono pour diff tétra
Réponses : 4
Vues : 180

Re: Depart mono pour diff tétra

Oui bien entendu

De toute façon sur une installation en tetra non équilibrée, à certains moments 2 phases peuvent ne pas être utilisées.
Cela revient à votre cas de figure
par Carminas
mer. 13 mars 2019 21:58
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : respect de la norme ??
Réponses : 5
Vues : 183

Re: respect de la norme ??

J'ai sous la main le texte pour les connexion :
Image

Voir 526.5
par Carminas
mer. 13 mars 2019 21:55
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Depart mono pour diff tétra
Réponses : 4
Vues : 180

Re: Depart mono pour diff tétra

Bonsoir

Oui techniquement
Mais attention si vous n'alimentez les bonnes phases, le bouton test ne fonctionnera pas.
par Carminas
mer. 13 mars 2019 19:15
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : respect de la norme ??
Réponses : 5
Vues : 183

Re: respect de la norme ??

Bonsoir

Vous avez mal vu

Les fils et connexions doivent être protégés mécaniquement ce qui n’est pas le cas ici.
par Carminas
mar. 12 mars 2019 22:13
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Section liaison équipotentielle principale
Réponses : 5
Vues : 139

Re: Section liaison équipotentielle principale

Bonsoir Merci, j'étais persuadé que ça dépendait de la section du câble d'alimentation. Vous avez raison : mais DB 30/60A --> phase/neutre en sortie en 16² --> conducteur principal de terre en 16² --> LEP supérieur à moitié du conducteur de terre --> 10² J'ai encore une question par rapport à la LES...
par Carminas
dim. 10 mars 2019 19:57
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Allumer un ventilateur à l'extinction de la lumière
Réponses : 6
Vues : 119

Re: Allumer un ventilateur à l'extinction de la lumière

... mais si vous préférez jouer avec des relais temporisés à l'ouverture c'est possible.

Aller à la recherche avancée