par Carminas
mar. 24 avr. 2018 07:59
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau electrique
Réponses : 5
Vues : 169

Re: Tableau electrique

Bonjour J'ai compté 20A disjoncteurs. A 8 disjoncteurs maxi par ID, cela tenait avec 3 ID. Mais qui peut le plus peut le moins, 4 ID ne peuvent pas faire de mal et ce sera encore plus évolutif A noter qu'avec des ID 63A et un disjoncteur de branchement 15/45A ou 30/60A, vous ne pouvez pas dépasser 6...
par Carminas
jeu. 19 avr. 2018 07:37
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : très bonne terre >>> contact phase terre
Réponses : 3
Vues : 145

Re: très bonne terre >>> contact phase terre

Bonjour Ce qui compte ce n'est pas la qualité de la terre mais l'intensité du courant de fuite et le retard du déclenchement. - si fuite < 30mA c'est le 30mA qui saute - si fuite > 250mA et DB 500mA instantané, cela peut être le DB ou le 30mA qui saute - si fuite > 250mA et DB 500mA sélectif, c'est ...
par Carminas
mar. 10 avr. 2018 07:49
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Choix installation pour maison neuve et voiture électrique
Réponses : 6
Vues : 143

Re: Choix installation pour maison neuve et voiture électrique

Bonjour Si vous avez le tri, autant en profiter pour mettre une PAC en tri qui répartira la puissance sur les 3 phases et vous évitera une surcharge sur une phase qui pourrait vous amener à la limite de votre abonnement. De manière générale, privilégiez le tri pour tout ce qui peut l'être : plaque, ...
par Carminas
mar. 10 avr. 2018 07:43
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau electrique
Réponses : 5
Vues : 169

Re: Tableau electrique

Par rapport au consuel, le seul point non conforme est le sèche serviette qui n'est pas sur un circuit dédié
Par contre pas d'obligation de dédier des circuits prises et éclairage à la sdb.

A noter que tout tiendrait sous 3 ID 63A (24 circuits maxi).
par Carminas
dim. 8 avr. 2018 22:09
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau electrique
Réponses : 5
Vues : 169

Re: Tableau electrique

Bonsoir

Votre 1ère rangée est bien blindée

Si vous voulez utiliser un programmateur, un gestionnaire d'énergie, un délesteur, vous devez mettre tous les radiateurs sous le même différentiel

Le sèche serviette doit être sur un circuit dédié

Pas de sèche linge ?
par Carminas
dim. 8 avr. 2018 17:30
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Choix installation pour maison neuve et voiture électrique
Réponses : 6
Vues : 143

Re: Choix installation pour maison neuve et voiture électrique

Bonsoir En tri vous pouvez avoir jusqu'à 36kVA. Mais ENEDIS n'est pas capable de le délivrer partout. Renseignez vous donc auparavant Pas de soucis d'équilibrage. Votre borne de recharge tirera vos 22kW de manière équilibré sur les 3 phases. Il faudra privilégier les recharges la nuit pour bénéficie...
par Carminas
ven. 16 mars 2018 20:51
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Réponses : 15
Vues : 326

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

45A maxi ou 60A maxi cela ne change pas grand chose.
Les 2 peuvent saturer un ID 40A, donc bien appliquer la règle n°2, car la règle n°1 ne s'applique pas avec un tel ID
par Carminas
ven. 16 mars 2018 08:51
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Réponses : 15
Vues : 326

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

C'est le calibre maxi du disjoncteur de branchement Sur une installation domestique aux normes actuelles ENEDIS pose des 30/60A donc le calibre maxi est de 60A 63A c'est le courant assigné maxi de l'interrupteur différentiel 30mA On a bien 63A > 60, donc aucun risque de "cramer" l'interrupteur diffé...
par Carminas
jeu. 15 mars 2018 21:38
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Réponses : 15
Vues : 326

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Bonsoir

Si vous avez un ID 63A la règle 1 suffit car 63A > 60A du disjoncteur de branchement
par Carminas
jeu. 15 mars 2018 00:11
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Gaine (s) ICTA
Réponses : 2
Vues : 136

Re: Gaine (s) ITCA

Bonsoir Si c'est un câble enterré et si vous respectez la norme, il ne faut pas mettre du H07VK, mais du câble R2V. Avec un DB 30/60A qui est la norme actuelle, il faut du 2x16² jusqu'à 27m maxi Même si ce n'est pas interdit, ne pas utiliser de la gaine ICTA peu adaptée à cet usage, mais prenez de l...