2873 résultats trouvés

par Carminas
jeu. 5 sept. 2019 08:28
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : aide pour dimensionner mon tableau électrique
Réponses : 3
Vues : 215

Re: aide pour dimensionner mon tableau électrique

Bonjour En complément de ce qui a déjà été dit : Si vous utilisez un programmateur ou un délesteur ou un gestionnaire d'énergie pour vos radiateurs, centralisés par fil pilote, il est impératif qu'ils soient sous le même différentiel A noter que vous n'avez pas d'obligation de dédier des circuits au...
par Carminas
jeu. 29 août 2019 09:19
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : SPOT LED DANS VOLUME 1
Réponses : 7
Vues : 246

Re: SPOT LED DANS VOLUME 1

A moins qu'il y ait une évol récente, même si l'autre date de 2015 ce qui n'est pas très vieux
par Carminas
jeu. 29 août 2019 08:51
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : SPOT LED DANS VOLUME 1
Réponses : 7
Vues : 246

Re: SPOT LED DANS VOLUME 1

Salut

T'es sûr
Pour moi IPx5 c'est pour les douches à jets horizontaux

Image
par Carminas
mer. 28 août 2019 20:36
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : SPOT LED DANS VOLUME 1
Réponses : 7
Vues : 246

Re: SPOT LED DANS VOLUME 1

Bonjour

Oui si transformateur hors volume.
par Carminas
dim. 11 août 2019 20:42
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA
Réponses : 5
Vues : 356

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Bonsoir

Pas avec un disjoncteur 32A.
Avec du 2,5² c'est 20A maxi.
par Carminas
mer. 24 juil. 2019 06:59
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Point lumineux
Réponses : 4
Vues : 214

Re: Point lumineux

Bonjour 49 x 31 = 1519 W Un disjoncteur 10A tetra vous autorisera 6900W. Vous avez de la marge. La norme pour le domestique ne s'applique pas pour le tertiaire. Mais si on était dans le cadre d'une habitation, pour des spots on compte un point lumineux par tranche de 300VA dans une même pièce. Donc ...
par Carminas
mer. 17 juil. 2019 19:45
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Question d'éclairage
Réponses : 20
Vues : 2398

Re: Question d'éclairage

Bonsoir

On compte un point d'éclairage par ampoule
par Carminas
mer. 10 juil. 2019 12:21
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 3
Vues : 221

Re: Disjoncteur qui saute

Bonjour Vous faites toujours les questions et les réponses. 1/ Oui avant on mettait des non sélectifs car les installation n'avaient pas forcément d'interrupteur différentiel 30mA sur tous les circuits et il était impératif d'avoir une protection différentielle instantanée. 2/ En cas de surcharge to...
par Carminas
mar. 9 juil. 2019 20:41
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Rénovation tableau elec.
Réponses : 12
Vues : 404

Re: Rénovation tableau elec.

Oups j'ai oublié le 63A :oops:

Merci Rfco d'avoir rectifié
par Carminas
mar. 9 juil. 2019 19:34
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Rénovation tableau elec.
Réponses : 12
Vues : 404

Re: Rénovation tableau elec.

Si je fais le calcul par la règle de l'amont, -> "Interrupteur différentiel Sup ou égal à l'intensité du disjoncteur" je suis avec une protection en 30A, je peux donc mettre 2 inter diff de 40A Non on dimensionne pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement, donc 45A ou 60A et non pas par rap...

Aller à la recherche avancée