3380 résultats trouvés

par Carminas
mer. 2 avr. 2008 22:00
Forum : Produits et matériels efficaces
Sujet : Tableau de répartition : Comparatif marques
Réponses : 31
Vues : 46002

Re: Tableau de répartition : Comparatif marques

Je rejoins ce qui a été dit au dessus. En Domestique : Legrand, Merlin Gerin, Hager. Evitez le reste. Vous aurez en plus un choix nettement plus important qui vous permettra de satisfaire vos besoins particuliers (en électricité :oops: ) Il vaut mieux investir une fois dans l'amménagement de son log...
par Carminas
mer. 2 avr. 2008 07:28
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Salle de bain
Réponses : 8
Vues : 6524

Re: Salle de bain

Bonjour Pour revenir à la 1ère question, la norme interdit en effet les prises (sauf prises rasoir TBTS) dans le volume 2 donc à moins de 60cm du bord de la baignoire. La norme considère que cette longueur permet d'éviter qu'on ne touche la prise de l'intérieur de la baignoire en tendant le bras (vo...
par Carminas
ven. 28 mars 2008 23:43
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Relation puissance disponible et section conducteurs
Réponses : 16
Vues : 12074

Re: Relation puissance disponible et section conducteurs

Votre réaction ne me semble pas sensée. :-x

En tant que professionnel, vous devez refusez une telle demande non conforme à des basiques de sécurité.

En cas de problème votre responsabilité serait engagée.

@+
par Carminas
ven. 28 mars 2008 23:38
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Chute de tension
Réponses : 8
Vues : 5904

Re: Chute de tension

Bonsoir Vous pouvez également faire le calcul vous même, Voir ci-joint la formule proposée dans la norme : http://www.casimages.com/img.php?i=0705251041143832605384.jpg ainsi que les valeurs max admissible de la chute de tension : http://www.casimages.com/img.php?i=08032810400938321882506.jpg A note...
par Carminas
jeu. 27 mars 2008 00:02
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Relation puissance disponible et section conducteurs
Réponses : 16
Vues : 12074

Re: puissance / section

Ne cherchez pas à réutiliser vos vieux bouts de fils. :-x Pour une liaison disjoncteur tableau c'est : - 10² avec un disjoncteur de branchement 15/30/45A - 16² avec un 30/45/60A - 25² avec un 60/75/90A. Si vous êtes dans une installation domestiques il y a des règles comme celle-ci à respecter sans ...
par Carminas
mer. 26 mars 2008 22:27
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Circuit de terre
Réponses : 27
Vues : 19092

Re: Kestion Divers

A noter que dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation électrique, il n'est demandé de mettre des prises avec terre que dans la salle de bain et dans la cuisine. Pour le reste si on peut c'est bien sur mieux (comme l'exige la norme actuelle) mais cela ne fait pas partie des recommandati...
par Carminas
mer. 26 mars 2008 21:12
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Section de cable pour ma maison
Réponses : 4
Vues : 3737

Re: Section de cable pour ma maison

Bonsoir - Avec un disjoncteur de branchement 30A max (18kVA) du 4x10² suffit. - Avec un disjoncteur de branchement 60A max (36kVA) il faut du 4x25². Si vous souhaitez que votre installation soit évolutive, prenez la 2ème solution. Elle aura en plus l'avantage de limiter la chute en cas de déséquilib...
par Carminas
mar. 25 mars 2008 23:17
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : gaine 20 et derivation dans boite sortie de cable
Réponses : 5
Vues : 4526

Re: gaine 20 et derivation dans boite sortie de cable

Bonsoir

Vous pouvez utiliser les boitiers d'encastrement des appareillage comme boite de dérivation pour peu que vous les preniez assez profond (je vous conseille du 50).

Voir principe de branchement joint

http://www.casimages.com/img.php?i=0703 ... 426804.jpg

@+
par Carminas
lun. 24 mars 2008 12:24
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Tableau Principal triphasé
Réponses : 5
Vues : 4365

Re: Tableau Principal triphasé

Bonjour Je ne serai pas aussi sévère. Le schéma proposé mentionne 2 tableaux divisionnaires, qui auront eux mêmes j'imagine leurs propres différentiels. On aura donc vraisemblablement un nombre d'ID satisfaisant. Reste que pour des raison de sélectivité il est préférable de mettre un ID mono par pha...
par Carminas
lun. 24 mars 2008 12:13
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Sens de cablage d'un différentiel
Réponses : 9
Vues : 51369

Re: Sens de cablage d'un différentiel

A noter qu'il existe également des ID peignables (chez Legrand par exemple) avec arrivée en haut et départ en haut.