par Carminas
mer. 19 févr. 2020 20:41
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Cable multimédia
Réponses : 5
Vues : 112

Re: Cable multimédia

Je dirais plutôt si vous voulez un débit de 10 Gbs, il faut :
- du cat 6
- ou du cat 6a
- ou du grade 3 TV (nouveau nom du grade 3S)
par Carminas
mar. 18 févr. 2020 21:32
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Cable multimédia
Réponses : 5
Vues : 112

Re: Cable multimédia

Non rien à voir
Il n'y a pas correspondance.

Mais on peut dire que :
- le cadre 2, est plus proche du cat 5e, le grade 2 TV permet en plus de passer la TV
- le cadre 3, est plus proche du cat 6 ou 6a, le grade 3 TV permet en plus de passer la TV
par Carminas
mar. 18 févr. 2020 09:03
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Type A ou type AC ?
Réponses : 4
Vues : 143

Re: Type A ou type AC ?

Bonjour Et bien je vois au nombre de réponses que ma question n'est pas si simple que cela. Merci à flashgordon d'avoir éclairé ma lanterne et et d'avoir dénicher ces informations. La lecture en est un peu ardues, mais j'ai tenu bon :-) J'en ai conclu que les 2 propositions sont vraies : - un DDR de...
par Carminas
dim. 16 févr. 2020 16:50
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Remise en sécurite vieux batiment agricole
Réponses : 6
Vues : 161

Re: Remise en sécurite vieux batiment agricole

Le serrage est toujours de meilleure qualité avec un seul fil par borne.

Après, on peut s'en passer et alimenter en direct disjoncteur 32A et interrupteur différentiel depuis la sortie de l'interrupteur sectionneur.
Mais c'est moins clean.
par Carminas
dim. 16 févr. 2020 11:38
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Remise en sécurite vieux batiment agricole
Réponses : 6
Vues : 161

Re: Remise en sécurite vieux batiment agricole

Un exemple pour la zone 1 :
Image

... et pour la zone 2 :
Image
par Carminas
dim. 16 févr. 2020 10:30
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Remise en sécurite vieux batiment agricole
Réponses : 6
Vues : 161

Re: Remise en sécurite vieux batiment agricole

Il y a déjà un 500mA en amont. Ajouter un 300mA n'apporte pas grand chose (mais reste possible) et au pire n'est pas idéal pour la sélectivité (si défaut > 300mA le 30mA et le 300mA risquent de sauter, ce qui coupera les 2 zones) Un interrupteur sectionneur est parfait pour la coupure générale et c'...
par Carminas
dim. 16 févr. 2020 09:02
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Remise en sécurite vieux batiment agricole
Réponses : 6
Vues : 161

Re: Remise en sécurite vieux batiment agricole

Bonjour Le 5² cela n'existe pas. C'est soit du 4², soit du 6². Les 2 sont faciles à différencier, le 4² est monobrin le 6² est multibrins. En tout logique si vous un disjoncteur EDF réglé à 30A, c'est au moins du 6². Je pars là dessus dans la suite des explications Ce que je ferais : - DB 30A --> 4x...
par Carminas
sam. 15 févr. 2020 23:42
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Cable multimédia
Réponses : 5
Vues : 112

Re: Cable multimédia

Bonsoir Il s'agit en fait de 2 normes différentes Les catégories sont une norme pour les câbles réseaux industriels/tertiaires Les grades sont une norme pour les câbles réseaux domestiques En gros un grade 3 est à peu près équivalent à une catégorie 6 Le grade 2 TV permet un débit d'1Gbs et de passe...
par Carminas
sam. 15 févr. 2020 09:40
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Type A ou type AC ?
Réponses : 4
Vues : 143

Type A ou type AC ?

Bonjour A longueur de forums je répète ce qui dit la norme : - qu'un DDR type A est obligatoire pour le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson, pour le circuit alimentant le lave-linge, pour le circuit alimentant l'IRVE (le cas échéant) - que les autres circuits peuvent être protégés pa...
par Carminas
ven. 14 févr. 2020 23:33
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Prise sans terre habitation
Réponses : 25
Vues : 2723

Re: Prise sans terre habitation

Ce n'est pas conforme (depuis 2002)

Mais c'est toléré dans un diagnostic sécurité électrique si la présence d'un 30mA assure une mesure compensatoire.