5 résultats trouvés
- jeu. 12 juin 2014 20:23
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Filiation entre fusibles et disjoncteurs
- Réponses : 1
- Vues : 2831
Filiation entre fusibles et disjoncteurs
Bonjour à vous, je sais que l'on peut effectuer une filiation entre fusibles et disjoncteurs et j'aimerais savoir comment l'on procède. Seul "Legrand", dans son catalogue, propose une filiation entre ses fusibles et ses disjoncteurs. Peut on effectuer une filiation entre SOCOMEC et Legrand...
- jeu. 21 nov. 2013 21:53
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime IT
- Réponses : 10
- Vues : 12556
Re: Régime IT
Merci beaucoup Messieurs pour vos réponses et pour la recherche..
C'est agréable de tomber sur un forum avec des réponses de qualités.
Cordialement
C'est agréable de tomber sur un forum avec des réponses de qualités.
Cordialement
- mer. 13 nov. 2013 21:50
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime IT
- Réponses : 10
- Vues : 12556
Re: Régime IT
Merci beaucoup pour la qualité des réponses, on ne peut pas vous considérer comme un passionné mais plus comme un expert ;-) vu la torture mentale qu'inflige la norme lors de sa lecture :-D Pouvez-vous m'expliquer la note du chapitre 411.6.4 "NOTES - 1 – Un dispositif différentiel de courant di...
- mer. 13 nov. 2013 15:58
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime IT
- Réponses : 10
- Vues : 12556
Re: Régime IT
Merci pour la rapidité des réponses. La solution du porte fusible à percuteur s'applique également en monophasé ? Sinon, après mettre penché un peu sur la norme, j’ai quelques questions. Suite aux paragraphes 431.2.2 : => Cette disposition n'est pas nécessaire si : - le conducteur neutre considéré e...
- mar. 12 nov. 2013 19:42
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime IT
- Réponses : 10
- Vues : 12556
Régime IT
Bonjour,
j'ai une installation en régime IT avec neutre distribué.
Es ce que je peux installer un départ porte fusible en tétrapolaire avec un fusible sur le neutre?
cordialement
j'ai une installation en régime IT avec neutre distribué.
Es ce que je peux installer un départ porte fusible en tétrapolaire avec un fusible sur le neutre?
cordialement