5 résultats trouvés

par yoann73
jeu. 14 nov. 2013 09:03
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Déclencheur STR 38S
Réponses : 2
Vues : 3468

Re: Déclencheur STR 38S

Bonjour,

ci-joint un lien sur la documentation concernant le masterpact avec déclencheur STR38S

http://www.engineering.schneider-electr ... notice.pdf


Cordialement,

Yoann
par yoann73
dim. 3 nov. 2013 22:55
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Quelle courbe de déclenchement choisir ....
Réponses : 3
Vues : 7196

Re: Quelle courbe de déclenchement choisir ....

Bonjour, le If bas ne doit pas forcément ^tre une contrainte de dimensionnement. Le If peut être "contré" par un DDR et non un courbe B Par exemple si vous disposez d'un récepteur avec une forte impédance(Id=10*In), In=15A et que votre If= 255A ik1min = 3000A schéma TN-S, il vaudra mieux u...
par yoann73
dim. 3 nov. 2013 22:25
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul de puissance en triphasé/monophasé
Réponses : 4
Vues : 7973

Re: Calcul de puissance en triphasé/monophasé

Attention tout de même : un puissance apparente ne s'aditionne pas! Votre résultat sera grossi par rapport à la réalité. La mesure de I ne vous apportera qu'un résultat grossier. Il faudrait que votre appareil mesure P (puissance active, W) et Q (puissance réactive, VAR) sur chaque phase et ainsi fa...
par yoann73
dim. 3 nov. 2013 22:18
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calibrage Interrupteur Différentiel
Réponses : 2
Vues : 5216

Re: Calibrage Interrupteur Différentiel

Bonjour, merci de préciser si votre installation est de type domestique ou tertiaire/industrielle. Pour le domestique, se référer au guide promotelec, il donne tout les cas possibles. Pour le deuxième cas, vous devez impérativement respecter l'une de ses 2 règles : Votre interrupteur doit être calib...
par yoann73
dim. 3 nov. 2013 22:00
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : LUREM C260N de 1984
Réponses : 2
Vues : 2660

Re: LUREM C260N de 1984

Bonjour, étant donné les éléments que vous communiquez, le test que vous avez fait parait clair Le disjoncteur qui déclenche est-ce un disjoncteur (ou interrupteur) équipé d'un différentiel ? Si oui, voici l'explication de ce qui se passe : une de vos phases est relié à la terre (présence d'humidité...

Aller à la recherche avancée