9 résultats trouvés

par titoon27
ven. 25 oct. 2013 19:02
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : BC possible pour un non électricien ?
Réponses : 18
Vues : 18391

Re: BC possible pour un non électricien ?

Je confirme la MALT n'est pas toujours obligatoire en BT <500V.
longueur de cable, condensateurs, risque de réalimentation par un autre réseau, etc ...
Tous ces points imposent la MALT
par titoon27
ven. 25 oct. 2013 17:35
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : BC possible pour un non électricien ?
Réponses : 18
Vues : 18391

Re: BC possible pour un non électricien ?

Hello Titoon ! Je rebondis à nouveau : - " Attention les gars la mise hors tension c'est pas du low cost et il n'y a rien d'incertain !!! " >> Je persiste à rappeler que selon NF C18-410 la "mise hors tension" est bel et bien une procédure de mise en sécurité de moindre pertinen...
par titoon27
mer. 23 oct. 2013 19:39
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : BC possible pour un non électricien ?
Réponses : 18
Vues : 18391

Re: BC possible pour un non électricien ?

Hello Titoon ! Rebonds : - Ok, ICV ou ICPA ne sont pas particulièrement évoqués par NF C18-510 mais sont certainement des moyens, comme la norme le demande, de s'assurer d'une "séparation certaine" du circuit qu'on consigne (ou qu'on met hors tension à défaut). voir mon post avec le lien ...
par titoon27
mer. 23 oct. 2013 19:35
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : BC possible pour un non électricien ?
Réponses : 18
Vues : 18391

Re: BC possible pour un non électricien ?

Petite précision voila le genre d'organe de coupure que nous utilisons sur notre site depuis des années pour réaliser les "mise hors tension".

http://www.socomec.fr/gamme-coffrets-se ... te_fr.html
par titoon27
mer. 23 oct. 2013 19:26
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : BC possible pour un non électricien ?
Réponses : 18
Vues : 18391

Re: BC possible pour un non électricien ?

Attention les gars la mise hors tension c'est pas du low cost et il n'y a rien d'incertain !!! La consignation électrique se décompose en 4 étapes Séparation Condamnation Identification VAT et MALT si nécessaire peut se compléter d'un test de non démarrage Elle n'est exigé qu'en cas de travaux élect...
par titoon27
mar. 22 oct. 2013 20:04
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : BC possible pour un non électricien ?
Réponses : 18
Vues : 18391

Re: BC possible pour un non électricien ?

Hello Titoon ! N'étant pas électricien, je ne connais pas les sigles ICV Interrupteur a coupure visible ou ICPA interrupteur a coupure pleinement apparente . Pour bien comprendre ta problématique et peut-être te répondre plus correctement peux-tu me dire ce qu'ils signifient ? J'aimerais également ...
par titoon27
jeu. 17 oct. 2013 17:48
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Complement d'huile transformateur HT
Réponses : 3
Vues : 3634

Re: Complement d'huile transformateur HT

Merci pour vos réponses. Il s'agit bien d'un transformateur respirant avec un vase d'expansion donc pas de risque de jaillissement de l'huile puisque l'on est à pression atmosphérique. Pas de pièces nues sous tension accessible. 1 seul repère sur le niveau a glace ( au marqueur, noté niveau à 15°C.....
par titoon27
mer. 16 oct. 2013 19:35
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : BC possible pour un non électricien ?
Réponses : 18
Vues : 18391

BC possible pour un non électricien ?

Sur le site ou je travaille, les exploitants d'unité réalisent des mise hors tension sur certains équipement pourvus d'organes de coupure type ICV ou ICPA. Ils délivrent également aux intervenants (mécanos ou autres) des attestations de mise hors tension. Nous cherchons à savoirs quel titre d'habili...
par titoon27
mer. 16 oct. 2013 19:31
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Complement d'huile transformateur HT
Réponses : 3
Vues : 3634

Complement d'huile transformateur HT

Bonsoir, J'ai un transformateur 15kV/400V respirant que je surveille car fuite d'huile sur le niveau a glace du vase d'expansion. Ce matin avec la fraiche j'ai constaté que le niveau était relativement bas (normale qu'il ait descendu vu le froid). Je me demandais si j'ai besoin de faire un complémen...