Re: PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

Bonjour Une question supplémentaire, dans le calcul de charge on considère des utilisations 100% et 50%.. Par ex convecteurs, chauffe eau sanitaire, charge voiture électrique.. Et 50% lumières, prises, lave linge, four... Comment est considérée un groupe climatisation 100 ou 50. Je n'ai rien trouvé ...
par franchoix
sam. 2 nov. 2024 12:14
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE
Réponses : 9
Vues : 5490

Re: PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

merci encore pour votre aide
bonne journée
par franchoix
sam. 2 nov. 2024 10:40
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE
Réponses : 9
Vues : 5490

Re: PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

merci beaucoup pour ces informations.
registres de clim motorisés : règlent l''ouverture des gaines de climatisation, leur consommation est de l'ordre de 3 à 5watts (durée de fonctionnement 12 h maximum). Conso < à 1 Ampère
câblés en 1.5² - protection 10 A ou 2A ?
.bonne journée
par franchoix
ven. 1 nov. 2024 19:59
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE
Réponses : 9
Vues : 5490

Re: PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

suite de ma réponse
je fais une confusion entre les interrupteurs 63 A et les disjoncteurs différentiels
par franchoix
ven. 1 nov. 2024 19:56
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE
Réponses : 9
Vues : 5490

Re: PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

C'est confus car il y a de nombreuses anomalies. je poste le cr en copie. la plupart des points on été corrigés. restent quelques interrogations. la clim consomme 1.8kw et est connectée avec du fil 1.5, un disjoncteur 16 A suffirait? les surcharges (on a mis des 63 A sur toutes les lignes) : l2 sèch...
par franchoix
mer. 30 oct. 2024 18:27
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE
Réponses : 9
Vues : 5490

PROTECTIONS DANS TABLEAU ELECTRIQUE

Bonjour la visite de contrôle du consuel m'a un perturbé. on préconise des interrupteurs 63 A en tête de chaque ligne du tableau (préconise ou impose?) le compte rendu ne le précise pas. il y a un tableau secondaire déporté de quelques mètres (<10m) , on me propose de l'alimenter à partir d'un disjo...
par franchoix
mar. 25 juin 2024 18:55
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : recherche d'information
Réponses : 3
Vues : 3973

recherche d'information

bonjour j'a acheté il y maintenant 25 ans un transformateur variable de Marque DC electronique.(0-250v) je ne trouve plus la doc, ni dans mes papiers ni sur le net. pour en faire un autre usage je voudrais savoir quelle est la puissance maximale. j'étais resté à 1 KvA il n'y a aucune indication sur ...
par franchoix
lun. 8 janv. 2024 18:46
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : NFC 15-100
Réponses : 2
Vues : 1003

NFC 15-100

Bonjour
la norme est difficile à interpréter.
concernant les prises RJ 45 il y a selon les fabricants d'appareillage une confusion entre OBLIGATOIRE et CONSEILLÉ.
J'ai lu,(brochure Legrand) 2 rj 45 par pièce, 1 rj45 cuisine, 2 rj45dans le salon ....
qu'en est il exactement?
merci d'avance