5 résultats trouvés

par philtav
lun. 15 juil. 2013 12:01
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Autotransfo et appel de courant
Réponses : 3
Vues : 3187

Re: Autotransfo et appel de courant

Slt,
Disjoncteur courbe D, monté généralement sur transfos ou moteurs à cause de l'apl de courant au démarrage.
par philtav
lun. 15 juil. 2013 11:57
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Passage gaines mur vers faux plafond
Réponses : 1
Vues : 2227

Re: Passage gaines mur vers faux plafond

SLT,
Pas le choix, ouvrir à certain endroits pour passer et refermer !!
par philtav
lun. 15 juil. 2013 11:54
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème électrique, 105 V de tension sur les prises
Réponses : 1
Vues : 2047

Re: Problème électrique, 105 V de tension sur les prises

SLT,
T'as pas mélangé des terres et des neutres?
par philtav
lun. 15 juil. 2013 11:52
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Cherche avis sur mon tableau svp.
Réponses : 9
Vues : 5276

Re: Cherche avis sur mon tableau svp.

Salut, Je suis professionnel et j'utilise le logiciel gratuit 123shéma de chez hager. Dans un premier temps tu peux avoir des coffrets types qui te donneront des exemples aux normes NFC 15100 et que tu peux modifier à volonté. Par simples glisser coller tu réalises ton tableau et tu auras un aperçu ...