52 résultats trouvés
- mar. 11 avr. 2023 16:45
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : protection départ sous Groupe électrogene
- Réponses : 1
- Vues : 955
protection départ sous Groupe électrogene
Bonjour, Description installation TARIF VERT TRANSFO 1000 KVA TGBT alimenté depuis TR 1000 KVA et un GE 100 kva avec NSX 160 MICRO type G Un départ NS 800 - 40A a secourir Un départ NSX 400 - 40A a secourir Le GE doit secourir une partie de ces deux départs. Le magnétique bas ( ik min 500A )ne nous ...
- mer. 17 janv. 2018 20:47
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Mise en Parallele des ASI
- Réponses : 3
- Vues : 4246
Re: Mise en Parallele des ASI
Bonjour, Est ce que une mise en parallèle temporaire des deux onduleurs de puissance différentes est réalisable par le bypass le temps de débrancher un onduleur, Cela pour permettre qu il n'y ai pas de perte de l'alimentation des équipements. Avant de les coupler un test de rotation des phases sera ...
- ven. 12 janv. 2018 22:10
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Protection par séparation - Transformateur d'isolement
- Réponses : 3
- Vues : 5596
Re: Protection par séparation - Transformateur d'isolement
Bonjour Dans le cas d'un éclairage de sécurité sur une source centrale avec un transformateur d'isolement, Un câble CR1 3G2.5 OU 3G1.5 est imposé par la norme Cependant les BS ne sont pas équipés forcément de mise à la terre, certain oui d'autres non sur le même circuit. Doit on relier à la têrre ce...
- ven. 12 janv. 2018 21:59
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : MLT TUBE INOX
- Réponses : 1
- Vues : 2041
MLT TUBE INOX
Bonjour
En milieu industriel,
Doit on mettre à la terre les passages de cloison isotherme pour les luminaire / passage chemin de câble /descente tube inox ?
Doit on mettre un BAPI ATEX dans une salle des machines avec détection amoniac ?
Merci d'avance ☺
En milieu industriel,
Doit on mettre à la terre les passages de cloison isotherme pour les luminaire / passage chemin de câble /descente tube inox ?
Doit on mettre un BAPI ATEX dans une salle des machines avec détection amoniac ?
Merci d'avance ☺
- jeu. 27 juil. 2017 17:27
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : DISJONCTEUR GÉNÉRAL HT 13-100
- Réponses : 2
- Vues : 2622
DISJONCTEUR GÉNÉRAL HT 13-100
Bonjour, Sur une installation 13-200 " boucle HT privé ", la somme des intensité nominal des transformateur HT-BT est 800A, les câbles et les cellules sont dimensionnés pour du 400A. L'intensité consommé est de 300A. La seule protection de la boucle est le disjoncteur général ENEDIS 13-100...
- jeu. 27 juil. 2017 16:12
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA
- Réponses : 5
- Vues : 4875
Alimentations TRI sur disoncteur TÉTRA
Bonjour, Je dois alimenter un moteur TRI+T avec un 4G2.5², le problème est que la protection en amont est en TÉTRA, Bien sur, je laisse le Pole neutre libre mais est ce que cela pose un problème? Et j'ai le même cas mais un disjoncteur différentielle en amont est ce que cela pose un problème? Merci
- ven. 23 juin 2017 16:04
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime TN et spécificités
- Réponses : 6
- Vues : 9290
Re: Régime TN et spécificités
Bonjour, L'alimentation de l'armoire principale ne nécessite pas de différentiel 300mA pour le BE2, ce sont les équipements terminaux qui doivent avoir un 300mA! C'est pour cela que TNC est autorisé. Par contre pour une armoire situé en BE3, doit on mettre un 30mA sur l'alimentation de l'armoire pri...
- mer. 17 mai 2017 11:59
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT
- Réponses : 6
- Vues : 6301
Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT
Bonjour,
Arrêté du 14/12/11 :
"L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur"
Sachant que tu es à l'extérieur, pour moi rien ne le justifie.
Bref on verra avec le bureau de contrôle.
Cordialement
Arrêté du 14/12/11 :
"L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur"
Sachant que tu es à l'extérieur, pour moi rien ne le justifie.
Bref on verra avec le bureau de contrôle.
Cordialement
- jeu. 4 mai 2017 15:52
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT
- Réponses : 6
- Vues : 6301
ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT
Bonjour, Dans un bâtiment industriel, deux escaliers métalliques non cloisonné situés en extérieur, permettent l'accès à la maintenance pour des opérations ponctuels. Doit on un éclairage se sécurité ? Si oui suivant quel normes? Stipule t-elle clairement les escaliers extérieurs? Peut on opter par ...
- mer. 25 mai 2016 17:44
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Liaison BT entre transformateur et DG-BT
- Réponses : 2
- Vues : 6760
Re: Liaison BT entre transformateur et DG-BT
Rebonjour, Extrait 13-200 551.2.1 Protection des transformateurs de puissance à diélectrique liquide Les transformateurs de puissance à diélectrique liquide doivent être au minimum pro tégés contre : les défauts internes entre phases et entre phases et terre ; les surcharges ; les élévations d...