- sam. 11 mai 2013 12:18
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Moteur VMC Asynchrone triphasé perturbé par 175hz Pulsadis
- Réponses : 20
- Vues : 18607
Re: Moteur VMC Asynchrone triphasé perturbé par 175hz Pulsad
Bonjour, Merci à Bélier43 et à Candela; j'y voie plus clair... Le phénomène de résonance met en jeu 2 "acteurs" : la source d'excitation (dans notre cas les signaux pulsadis) Les caractéristiques du récepteur et de la ligne Connaissant ERDF, leurs signaux sont certainement conformes à leur...
- ven. 10 mai 2013 12:33
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Régime IT
- Réponses : 22
- Vues : 15091
Re: Régime IT
Bonjour,
Vous pouvez mettre un Controleur Permanent d'Isolement CPI sur votre réseau
Ainsi sur un premier défaut vous pourrez continuer à fonctionner (aucun risque) et en cas de second defaut
le disjoncteur en amont coupera (ainsi va la NFC 15-100)
Cdt
Ht
Vous pouvez mettre un Controleur Permanent d'Isolement CPI sur votre réseau
Ainsi sur un premier défaut vous pourrez continuer à fonctionner (aucun risque) et en cas de second defaut
le disjoncteur en amont coupera (ainsi va la NFC 15-100)
Cdt
Ht
- ven. 10 mai 2013 11:20
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Moteur VMC Asynchrone triphasé perturbé par 175hz Pulsadis
- Réponses : 20
- Vues : 18607
Re: Moteur VMC Asynchrone triphasé perturbé par 175hz Pulsad
Bonjour, Le moteur de notre VMC placé sur le toit terrasse est perturbé par les signaux Pulsadis emis par erdf sur son réseau (cela se traduit par des vibrations et bruits dans les gaines) Nous avons réglé la tension de la couroie d'entrainement sans succès Le cout de l'expertise du reseau (mise en ...