Bonjour,
Merci beaucoup pour toutes ces informations, si jamais j'hésiterai pas à revenir ;)
Bonne continuation et bonne journée,
Cordialement
7 résultats trouvés
- ven. 10 mai 2013 11:19
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Réglage CPI
- Réponses : 11
- Vues : 16414
- ven. 10 mai 2013 00:18
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Réglage CPI
- Réponses : 11
- Vues : 16414
Re: Réglage CPI
Mais cette tension injecté, c'est h24 ou c'est tous les x temps ?
Edit : Après réflexion, je suppose que c'est h24 pour détecter le défaut à n'importe quel moment, mais j'aime bien avoir confirmation
Bonne soirée/nuit.
Cordialement
Edit : Après réflexion, je suppose que c'est h24 pour détecter le défaut à n'importe quel moment, mais j'aime bien avoir confirmation
Bonne soirée/nuit.
Cordialement
- jeu. 9 mai 2013 21:33
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Réglage CPI
- Réponses : 11
- Vues : 16414
Re: Réglage CPI
D'accord, merci pour ces infos. :-D Dernière question (tout ça me sert pour mon mémoire technique à rendre) : En gros, comment marche "la recherche du défaut" ? Car comme dis plus haut, il fonctionne en DC, mais concrètement, que fait le CPI sur le système pour détecter le défaut ? Merci d...
- mar. 7 mai 2013 08:32
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Réglage CPI
- Réponses : 11
- Vues : 16414
Re: Réglage CPI
Hum, j'ai deux autres questions en fait.
Donc si j'ai bien compris, la valeur de l'alarme correspond au niveau de l'isolement ou ça déclenche ?
Mais la pré-alarme alors ? Quelle est son utilitée alors ? Si ce n'est d'afficher sur la face avant une LED verte ?
Encore merci d'avance,
Cordialement
Donc si j'ai bien compris, la valeur de l'alarme correspond au niveau de l'isolement ou ça déclenche ?
Mais la pré-alarme alors ? Quelle est son utilitée alors ? Si ce n'est d'afficher sur la face avant une LED verte ?
Encore merci d'avance,
Cordialement
- lun. 6 mai 2013 18:21
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Réglage CPI
- Réponses : 11
- Vues : 16414
Re: Réglage CPI
Merci pour ces réponses complètes et détaillées !
Nous avions juste besoin d'un CPI capable de déclencher au seuil réglé, c'est donc pour ça que nous nous sommes rabattus sur celui là.
Bonne fin d'après midi,
Cordialement
Nous avions juste besoin d'un CPI capable de déclencher au seuil réglé, c'est donc pour ça que nous nous sommes rabattus sur celui là.
Bonne fin d'après midi,
Cordialement
- lun. 6 mai 2013 14:50
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Réglage CPI
- Réponses : 11
- Vues : 16414
Re: Réglage CPI
Merci de ces premières réponses. Cependant, j'ai encore quelques interrogations. Tout d'abord, pour le CPI que nous avons, le seuil d'alarme est en k [z_homs] . Est-ce une erreur du constructeur ? Ce CPI n'a pas la valeur 500 (k?) [z_homs] mais au max 250 (k?) [z_homs] . J'ai lu qu'un CPI injectait ...
- lun. 6 mai 2013 11:37
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Réglage CPI
- Réponses : 11
- Vues : 16414
Réglage CPI
Bonjour à tous. Dans le cadre de mon BTS Electrotechnique, j'ai un projet industriel à réaliser. Le mien porte sur une rénovation de station de pompage. Nous sommes en régime IT, nous avons donc fait l'acquisition d'un CPI Vigilohm IM9. Seulement ma question porte sur le réglage des seuils (Alarme e...