22 résultats trouvés

par e-sli
dim. 16 avr. 2023 16:20
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Entretien disjoncteur masterpact/NS
Réponses : 2
Vues : 3364

Re: Entretien disjoncteur masterpact/NS

Bonjour,

Je reviens sur le sujet, j'ai trouvé un guide de maintenance des "Masterpact NT et NW" qui répond à mes questions.

Info sur le lien suivant pour les intéressés : https://www.se.com/us/en/faqs/FA232736/

A bientôt
par e-sli
mar. 14 févr. 2023 14:41
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Entretien disjoncteur masterpact/NS
Réponses : 2
Vues : 3364

Entretien disjoncteur masterpact/NS

Bonjour, :-D Dans le cadre d'une maintenance préventive sur un disjoncteur débrochable NS1250, je voulais savoir qu'elle est l’intérêt de placer de la graisse sur les doigts de contacts (partie châssis fixe). Je souhaitais nettoyer ces doigts de contacts au SRB comme il fait sur les disjoncteurs HTA...
par e-sli
lun. 17 avr. 2017 21:22
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Transformateur de courant pour la protection
Réponses : 2
Vues : 2908

Re: Transformateur de courant pour la protection

Bonjour, Je vais voir pour mettre les schémas, je doit demander une autorisation ... [horsdemoi.gif] Le relais est de type électronique Sepam S48, TC 100-200/1 5P10 Sur un cahier technique de Schneider electric Ct194 p 17, le choix des TC protection est défini par la formule suivante : (2 x réglage ...
par e-sli
ven. 14 avr. 2017 21:38
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Transformateur de courant pour la protection
Réponses : 2
Vues : 2908

Transformateur de courant pour la protection

Bonjour, :-) Dans le cadre de mon projet BTS, qui a pour but la vérification des protections HTA/découplage, je dois valider les caractéristiques des transformateurs de courant pour la protection C13-100. Sur le schéma, ont retrouves des Tc en 5P10, qui correspond si j’ai bien comprit à une limite d...
par e-sli
jeu. 21 janv. 2016 20:05
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Différentiel sur du 60 Volts ?
Réponses : 2
Vues : 2785

Re: Différentiel sur du 60 Volts ?

Merci Candela, très bien expliqué.

Bye
par e-sli
mar. 19 janv. 2016 19:42
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Différentiel sur du 60 Volts ?
Réponses : 2
Vues : 2785

Différentiel sur du 60 Volts ?

bonjour, je dois réaliser une sorte de boitier portable, qui permettra d'alimenter des cartes électroniques en 60 volts alternatif pour programmer les cartes dans un bureau avant de les installer chez les clients. Du coup, j'ai le transformateur de séparation 230/60 volts , seulement dois-je mettre ...
par e-sli
mar. 11 mars 2014 22:48
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Aménagement d'un local indusctriel
Réponses : 2
Vues : 2824

Re: Aménagement d'un local indusctriel

Bonjour,

Oki, je vais regarder
Oui, j'ai bien tenu compte de la chute de tension, cela me donne une courant d'emploi max de 45A.


Merci pour votre aide !!! :-D
par e-sli
dim. 9 mars 2014 22:37
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Aménagement d'un local indusctriel
Réponses : 2
Vues : 2824

Aménagement d'un local indusctriel

bonjour, :-D Je dois remettre aux normes électriques un local industriel abandonné qui sera réhabilité pour la construction de maisons en bois. Du coup j'ai plusieurs problèmes. => L'éclairage actuelle est faite avec des réflecteur en bol non étanche, le bâtiment est couvert et ouvert sur la face av...
par e-sli
lun. 20 janv. 2014 02:02
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Éclairage d'une salle de cours
Réponses : 2
Vues : 3024

Re: Éclairage d'une salle de cours

Salut, Il y a deux mois j'ai effectué le même montage juste avec des pavés de type "Dimmable" et des capteurs de luminosité fixeé sur un tube de chaque pavés. Le starter du pavé dispose de deux bornes pour raccorder le capteur. Chaque pavé a propre régulation intégrée dans son starter. htt...

Aller à la recherche avancée