5 résultats trouvés

par panisse
lun. 28 nov. 2022 11:54
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Couplage transformateur
Réponses : 3
Vues : 5722

Re: Couplage transformateur

Bonjour, RTE exige au niveau du poste HTB à l'étude que l'on respecte l'exigence suivante : ZhTR + 3 ZMalt > 75Ohms. Ma question porte sur la façon de déterminer la Z homopolaire de mon transformateur YnYn (avec RMALT secondaire de 115Ohms) et plus spécifiquement sur la façon de comptabiliser ma rés...
par panisse
lun. 22 avr. 2013 09:59
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Perturbations réseaux basse tension.
Réponses : 9
Vues : 7322

Re: Perturbations réseaux basse tension.

Bonjour Hassane,

Wow! merci.
Nous essayons et je tiens au jus.

Merci.
par panisse
sam. 20 avr. 2013 16:40
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Perturbations réseaux basse tension.
Réponses : 9
Vues : 7322

Re: Perturbations réseaux basse tension.

Oui Nous avons une batterie de condensateur dans notre local transformateur. C'est un régulateur censé relevé notre [z_cosphi] phi.

Tu penses à quoi?
par panisse
sam. 20 avr. 2013 15:34
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Perturbations réseaux basse tension.
Réponses : 9
Vues : 7322

Re: Perturbations réseaux basse tension.

Hassane, Philippe Merci pour vos réflections. Nous somme en TNS. Onduleur de 160 KVA. Le plus étrange c'est l'absence de probleme sur BYPASS. Nous sommes preneurs de solutions pour améliorer notre réseau, mais avant cela, nous aimerions comprendre pourquoi rajouter un Transformatur d'isolement ou au...
par panisse
ven. 19 avr. 2013 17:20
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Perturbations réseaux basse tension.
Réponses : 9
Vues : 7322

Perturbations réseaux basse tension.

Bonjour, Nous avons acheté un Onduleur afin de palier à des microcoupures venant du réseau (foudre etc...). Lorsque nous mettons en route notre onduleur nous avons des déclenchements de vgi et d'inter dif. Ce sont toujours les meme : Un vigi réglé à 1A en tete de distribution, en amont de notre ondu...

Aller à la recherche avancée