- lun. 28 nov. 2022 11:54
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Couplage transformateur
- Réponses : 3
- Vues : 5720
Re: Couplage transformateur
Bonjour, RTE exige au niveau du poste HTB à l'étude que l'on respecte l'exigence suivante : ZhTR + 3 ZMalt > 75Ohms. Ma question porte sur la façon de déterminer la Z homopolaire de mon transformateur YnYn (avec RMALT secondaire de 115Ohms) et plus spécifiquement sur la façon de comptabiliser ma rés...
- lun. 22 avr. 2013 09:59
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Perturbations réseaux basse tension.
- Réponses : 9
- Vues : 7322
Re: Perturbations réseaux basse tension.
Bonjour Hassane,
Wow! merci.
Nous essayons et je tiens au jus.
Merci.
Wow! merci.
Nous essayons et je tiens au jus.
Merci.
- sam. 20 avr. 2013 16:40
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Perturbations réseaux basse tension.
- Réponses : 9
- Vues : 7322
Re: Perturbations réseaux basse tension.
Oui Nous avons une batterie de condensateur dans notre local transformateur. C'est un régulateur censé relevé notre phi.
Tu penses à quoi?
Tu penses à quoi?
- sam. 20 avr. 2013 15:34
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Perturbations réseaux basse tension.
- Réponses : 9
- Vues : 7322
Re: Perturbations réseaux basse tension.
Hassane, Philippe Merci pour vos réflections. Nous somme en TNS. Onduleur de 160 KVA. Le plus étrange c'est l'absence de probleme sur BYPASS. Nous sommes preneurs de solutions pour améliorer notre réseau, mais avant cela, nous aimerions comprendre pourquoi rajouter un Transformatur d'isolement ou au...
- ven. 19 avr. 2013 17:20
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Perturbations réseaux basse tension.
- Réponses : 9
- Vues : 7322
Perturbations réseaux basse tension.
Bonjour, Nous avons acheté un Onduleur afin de palier à des microcoupures venant du réseau (foudre etc...). Lorsque nous mettons en route notre onduleur nous avons des déclenchements de vgi et d'inter dif. Ce sont toujours les meme : Un vigi réglé à 1A en tete de distribution, en amont de notre ondu...