mer. 3 juil. 2013 00:21
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Calcul de courant de court circuit par rapport au TGBT
Réponses : 4
Vues : 6580

Re: Calcul de courant de court circuit par rapport au TGBT

Bonjour je peux vous faire une note de calcul si vous voulez mais pouvez vous me dire ce que vous avez en amont de votre de votre disjoncteur 15kA du TGBT , quelle tarif de l'installation (JAUNE OU VERT) si c'est un tarif jaune a défaut d'élèments ne permettant de faire un calcul précis on prends po...
par hassane
mar. 23 avr. 2013 01:21
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Perturbations réseaux basse tension.
Réponses : 9
Vues : 7399

Re: Perturbations réseaux basse tension.

bonjour Panisse ok tiens moi au courant. si toute fois le problème persiste je peux t'aider sur ton problème mais si tu peut communiquer le max d'info sur le régime de neutre TNC/TNS ou TNC avec le cablage réaliser , les type de tores et les réglages et les disjoncteurs installés etc Je suis interve...
par hassane
sam. 20 avr. 2013 17:36
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Conversion schéma Ds Elec en DWG
Réponses : 4
Vues : 3111

Re: Conversion schéma Ds Elec en DWG

Bonjour

Regarde déjà sur ton logiciel si il fait la conversion en dwg car il se peut que ton logiciel ne fait pas la conversion de plus tous lzq logiciel de schéma sont beaucoup plus cher quand celui ci a cette fonction.

Cordialement
par hassane
sam. 20 avr. 2013 17:03
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Perturbations réseaux basse tension.
Réponses : 9
Vues : 7399

Re: Perturbations réseaux basse tension.

Bonjour, Tu as une résonance entre ta batterie condensateur et tes charges non linéaire qui entraine des déclenchements intempestifs des courants de forte intensité pendant un moment court qui fait réagir les protections magnétiques si ta batterie condensateur est dt type classic non équipé de filtr...
par hassane
sam. 20 avr. 2013 15:38
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Perturbations réseaux basse tension.
Réponses : 9
Vues : 7399

Re: Perturbations réseaux basse tension.

Bonjour,

Petite question, as tu une batterie de condensateur sur ton installation électrique ?
par hassane
sam. 20 avr. 2013 14:45
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Perturbations réseaux basse tension.
Réponses : 9
Vues : 7399

Re: Perturbations réseaux basse tension.

Bonjour, Les déclenchements intempestifs peuvent venir des charges non linéaires, ordinateurs, imprimantes, fax. Les charges non linéaires déforment l'onde sinusoïdale du fondamental au multiple de du rang de l'harmonique qui se trouve dans ton réseau électrique. Les disjoncteurs déclenchent les pro...
par hassane
mar. 9 avr. 2013 20:32
Forum : Les alimentations secourues
Sujet : Démarrage automatique de groupe électrogène
Réponses : 7
Vues : 9257

Re: Démarrage automatique de groupe électrogène

Bonsoir
je dispose dun schema DWG de l'automatisme de permutation automatique merlin gerin d'un TGBT avec delestage et relestage
par hassane
mar. 9 avr. 2013 16:09
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Batterie de condensateur
Réponses : 15
Vues : 12634

Re: batterie de condensateur

Bonjour si tu est dans local bureau tertiaire tu auras des harmoniques de rang 3.5.7.11 ce sont ses harmoniques du au charges non linéaires comme (ordinateurs, fax, imprimantes, ballast et ampoules electroniques ) ton analyseur de réseau va tout te mesurer y compris le THD taux de distortion en Harm...