199 résultats trouvés

par Mercure2
lun. 12 juil. 2021 20:04
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin
Réponses : 6
Vues : 4370

Re: La consommation des batteries de condensateur industriel l'ampérage aussi à l'arrêt d'usin

bonjour messieurs
la question est mal posées , je pense qu'il faut décrire quels type de compensation vous avez fixe ou automatique, quels puissance réactive de compensation, donnez plus de renseignement sur l'installation
Bien Cordialement
par Mercure2
dim. 11 août 2019 11:49
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Mise en parallèle de deux transformateur identique 630 KVA
Réponses : 2
Vues : 3798

Re: Mise en parallèle de deux transformateur identique 630 KVA

Bonjour En reponse a votre question .je pose l'interrogation suivante . 1).est ce que les conditions de mise en parallèle existent deja pour les transformateurs .similaire veut dire qu'on a les même caracteristiques électrique (puissance.rapport de transformation ,tension de court circuit,indice hor...
par Mercure2
lun. 15 juil. 2019 19:47
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Tension de court circuit
Réponses : 5
Vues : 4625

Re: Tension de court circuit

bonjour
bien compris merci , j'ai conseillé aussi de penser pour contrôler la compatibilité des inter- verrouillage situés entre disjoncteur BT et unités fonctionnelle (dan un ordre chronologique normal) pour assurer la sécurité des intervenants

Cordialement
par Mercure2
mer. 10 juil. 2019 13:21
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Tension de court circuit
Réponses : 5
Vues : 4625

Re: Tension de court circuit

Bonjour Candela Merci de m'avoir donner cette explication importante , en fait pour cette mise en parallèle de ces deux transfo , c'est un collègue qui s’occupe de la maintenance d'une usine de fabrication grande surface .(étude de faisabilité) géométriquement ces deux transfo sont placé dans un mêm...
par Mercure2
ven. 28 juin 2019 02:12
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Tension de court circuit
Réponses : 5
Vues : 4625

Tension de court circuit

Bonjour Messieurs Voila je demande votre aide ,pour m"expliquer si je peux coupler deux transformateurs qui ont les descriptions suivantes En pratique pour coupler des transformateurs HTA/BT en parallèle .il faut respecter certaines conditions de couplages avoir : 1) le rapport de leur puissanc...
par Mercure2
mar. 7 mai 2019 00:04
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : transformateur comme un récepteur
Réponses : 3
Vues : 3458

Re: transformateur comme un récepteur

Bonsoir
Si j'ai bien compris la question la puissance éxprimée en KW dépend du Cos fi .
cela veut dire
125 KW pour un Cos fi = 1 (purement resistif)
112 Kw pour un Cos fi = 0.9
100 Kw pour un Cos fi = 0.8

Cordialement
par Mercure2
jeu. 25 avr. 2019 14:00
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : transformateur comme un récepteur
Réponses : 3
Vues : 3458

Re: transformateur comme un récepteur

Bonjour 1) je mets en 'interrogation d'autres souci pour s'orienter vers une explication comment on a déterminer les calibres des protections Amont aval de ce Transformateur , quel est leurs pouvoir de coupure ,quel est le courant de court circuit au niveau Amont et.al transformateur. quel est la na...
par Mercure2
dim. 17 mars 2019 10:32
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Optimisation de bilan de puissance
Réponses : 2
Vues : 2748

Re: Optimisation de bilan de puissance

Suite
est ce que vous pouvez mettre en ligne la note de calcul .pour revoir les détails ?

Remerciement
par Mercure2
dim. 17 mars 2019 10:30
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Optimisation de bilan de puissance
Réponses : 2
Vues : 2748

Re: Optimisation de bilan de puissance

bonjour j'ai quelque questions dans le sujet du dimensionnement Est ce que c'est un bilan de puissance pour une installation déjà existante , ou c'est un nouveau projet d'étude Est ce que vous avez utiliser un logiciel de calcul , Quelle est la puissance Absorbée par la climatisation ? quelle type d...
par Mercure2
mer. 5 déc. 2018 12:47
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Contrainte transformateur en surcharge
Réponses : 2
Vues : 2842

Re: Contrainte transformateur en surcharge

Bonjour il existe plusieurs autres contraintes que les surcharges transformateur .mais la protection primaire et secondaire transformateur ,peuvent être associé pour cette fin utile . les contraintes de surcharges transformateur ,il faut aussi s'assurer que le calibre de la protection requis est inf...

Aller à la recherche avancée