194 résultats trouvés

par Mercure2
mar. 7 mai 2019 00:04
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : transformateur comme un récepteur
Réponses : 3
Vues : 369

Re: transformateur comme un récepteur

Bonsoir
Si j'ai bien compris la question la puissance éxprimée en KW dépend du Cos fi .
cela veut dire
125 KW pour un Cos fi = 1 (purement resistif)
112 Kw pour un Cos fi = 0.9
100 Kw pour un Cos fi = 0.8

Cordialement
par Mercure2
jeu. 25 avr. 2019 14:00
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : transformateur comme un récepteur
Réponses : 3
Vues : 369

Re: transformateur comme un récepteur

Bonjour 1) je mets en 'interrogation d'autres souci pour s'orienter vers une explication comment on a déterminer les calibres des protections Amont aval de ce Transformateur , quel est leurs pouvoir de coupure ,quel est le courant de court circuit au niveau Amont et.al transformateur. quel est la na...
par Mercure2
dim. 17 mars 2019 10:32
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Optimisation de bilan de puissance
Réponses : 2
Vues : 296

Re: Optimisation de bilan de puissance

Suite
est ce que vous pouvez mettre en ligne la note de calcul .pour revoir les détails ?

Remerciement
par Mercure2
dim. 17 mars 2019 10:30
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Optimisation de bilan de puissance
Réponses : 2
Vues : 296

Re: Optimisation de bilan de puissance

bonjour j'ai quelque questions dans le sujet du dimensionnement Est ce que c'est un bilan de puissance pour une installation déjà existante , ou c'est un nouveau projet d'étude Est ce que vous avez utiliser un logiciel de calcul , Quelle est la puissance Absorbée par la climatisation ? quelle type d...
par Mercure2
mer. 5 déc. 2018 12:47
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Contrainte transformateur en surcharge
Réponses : 2
Vues : 388

Re: Contrainte transformateur en surcharge

Bonjour il existe plusieurs autres contraintes que les surcharges transformateur .mais la protection primaire et secondaire transformateur ,peuvent être associé pour cette fin utile . les contraintes de surcharges transformateur ,il faut aussi s'assurer que le calibre de la protection requis est inf...
par Mercure2
mer. 5 déc. 2018 12:22
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Contrainte transformateur en surcharge
Réponses : 2
Vues : 388

Re: Contrainte transformateur en surcharge

Bonjour il existe plusieurs autres contraintes que les surcharges transformateur .mais la protection primaire et secondaire transformateur ,peuvent être associé pour cette fin utile . les contraintes de surcharges transformateur ,il faut aussi s'assurer que le calibre de la protection requis est inf...
par Mercure2
dim. 25 nov. 2018 12:48
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Que peut on faire tourner avec du Triphasé 220
Réponses : 2
Vues : 588

Re: Que peut on faire tourner avec du Triphasé 220

bonjour Le four fait 4,5 kw c'est trop pour une seule phase du groupe, ce four en monophasé , il absorbe un courant de =4500/230=19.56A ce qui est trop comme charge monophasé ; y "a t'il pas de possibilité de voir pour coupler les resistance en étoile on aura donc =4500/400x1.732 = 6.49 A par phase ...
par Mercure2
sam. 17 nov. 2018 14:30
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Fiabilisation d'une protection ampèremetrique pour un départ HTA
Réponses : 2
Vues : 985

Re: Fiabilisation d'une protection ampèremetrique pour un départ HTA

Bonjour A mon avis et je m'interroge en quoi consiste exactement la fiabilisation d'une protection ampèremétrique , si la cellule départ est installée ou alimentée par un j/barre en aval d'un disjoncteur hta. qui dispose de plusieurs seuils de protection numérique .est que et particulièrement cette ...
par Mercure2
sam. 3 nov. 2018 00:13
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Choix des isolateurs
Réponses : 2
Vues : 447

Re: Choix des isolateurs

bonsoir

pour quelle utilisation intérieur ou extérieurs

cordialement
par Mercure2
mar. 9 oct. 2018 13:09
Forum : Régime du neutre
Sujet : Régime du neutre et transformateur en parallèle
Réponses : 4
Vues : 691

Re: Régime du neutre et transformateur en parallèle

bonjour 1)Est ce que vous avez respecter les condition de mise en // des deux transfo . 2)Est ce que l'armoire TGBT existant peut recevoir ;une extension de puissance 2x630 KVA ;en principe le TGBT éxistant est dimensionner pour un seul transfo,pour un ICC bien determiner. la on aura deux ICC en par...