3 résultats trouvés

par Belier43
lun. 27 mai 2013 17:16
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Moteur VMC Asynchrone triphasé perturbé par 175hz Pulsadis
Réponses : 20
Vues : 18581

Re: Moteur VMC Asynchrone triphasé perturbé par 175hz Pulsad

Bonjour , En réponse à la question de Tissot, les 3 VMC ( Aldès VEC271B) de notre résidence sont bien équipées de moteur triphasés Leroy Sommer. Ces moteurs sont bien alimentés en triphasé, et non pas en mono avec condensateur. Les VMC ont été installées en 2002-2003. Vous pouvez mettre en évidence ...
par Belier43
sam. 11 mai 2013 10:08
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Moteur VMC Asynchrone triphasé perturbé par 175hz Pulsadis
Réponses : 20
Vues : 18581

Re: Moteur VMC Asynchrone triphasé perturbé par 175hz Pulsad

Bonjour, Bonjour à tous, Suite à mon message du 22 mars, nous avons (enfin) résolu notre problème de "corne de brume". Ce problème existait depuis très longtemps. Plusieurs expertises au titre de la garantie décennale avaient mis en évidence le niveau de bruit (jusqu'à 80db). Elles avaient...
par Belier43
ven. 22 mars 2013 19:05
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Moteur VMC Asynchrone triphasé perturbé par 175hz Pulsadis
Réponses : 20
Vues : 18581

Re: Moteur VMC Asynchrone triphasé perturbé par 175hz Pulsad

Bonjour à toutes et à tous, Nous avons également sur notre copropriété un bruit de corne de brume généré par le moteur de notre VMC en triphasé (VMC modèle VEC271B de chez ALDES) Suite aux infos de votre forum nous avons fait intervenir EDF pour vérifier si ce pouvait être dû aux informations Pulsad...

Aller à la recherche avancée