3 résultats trouvés
- ven. 8 mars 2013 14:05
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Défaut ISO Regime IT en Continu
- Réponses : 4
- Vues : 4309
Re: Défaut ISO Regime IT en Continu
merci de ton retour d'expérience je vais les contacter.
- ven. 8 mars 2013 10:39
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Défaut ISO Regime IT en Continu
- Réponses : 4
- Vues : 4309
Re: Défaut ISO Regime IT en Continu
merci de ta reponse rapide, cest un CPI socomec isom AL 365; localisateur Isom DLD 470; et injecteur Isom inj 471...
- jeu. 7 mars 2013 16:13
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Défaut ISO Regime IT en Continu
- Réponses : 4
- Vues : 4309
Défaut ISO Regime IT en Continu
Bonjour, Actuellement technicien j'ai une alarme sur le CPI (socomec) d'une armoire alimenté en continu par un redresseur, et qui alimente des convertisseurs, donc le defaut est sur la ligne du tableau aux convertisseurs, cependant en prenant en Megaohmetre rien ... un autre technicien m'a indiqué q...