Re: Prises gigognes

Bonjour, Et oui, à notre façon nous réinventons la science fiction... Ce n'est pas "retour vers le futur" mais "retour vers le passé" (seulement le temps d'un moment passé ou à venir qui sait...). Je vais suggérais l'idée à R. Zemeckis... Concernant votre prise, il y a un condens...
par Forum Volta
jeu. 7 mars 2013 03:37
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Prises gigognes
Réponses : 2
Vues : 2548

Prises gigognes

Bonjour. Deux prises gigognes, un fax. Sur une prise, le fax fonctionne impeccable. Sur la seconde....C'est oui ou non. La prise a été déclarée coupable et changée (après visite de France T + contrôle de la photocopieuse-fax). Cela a bien fonctionné un mois ou deux, mais voilà que le problème ressur...
par Forum Volta
jeu. 7 mars 2013 03:35
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Conducteur SP0
Réponses : 3
Vues : 6452

Re: Conducteur SP0

Bonsoir,
nonolost a écrit :Pour dimensionner un SP0, on est bien d'accord que c'est le courant IK1 qu'il faut prendre pour l'application de la formule S= Racine carrée de (I (au carré) x t) / k ?
SP0 s'applique au TN-S et IT, il me semble donc qu'il faut prendre If max.

Cordialement

Candela
par Forum Volta
jeu. 7 mars 2013 03:31
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Conducteur SP0
Réponses : 3
Vues : 6452

Re: Conducteur SP0

Re,

Comme d'habitude, merci à toi Candela pour ces explications.
Pour dimensionner un SP0, on est bien d'accord que c'est le courant IK1 qu'il faut prendre pour l'application de la formule S= Racine carrée de (I (au carré) x t) / k ?

Bien cordialement,

nonolost
par Forum Volta
jeu. 7 mars 2013 03:30
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Conducteur SP0
Réponses : 3
Vues : 6452

Re: Conducteur SP0

Bonjour, Pour les fusibles, le temps de coupure dépend du courant de court-circuit, il est donc très variable; mais plus le courant est élevé, plus la coupure sera rapide et sûre, ce qui va dans le bon sens. Les meilleures infos (attention, très technique!) sont ICI . Je pense qu'une valeur de 200 m...
par Forum Volta
jeu. 7 mars 2013 03:29
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Conducteur SP0
Réponses : 3
Vues : 6452

Conducteur SP0

Bonjour, Je viens poser une question qui, je pense, mérite toute attention La section du conducteur SP0 peut être déterminée soit par le calcul, ou soit par excès grâce au tableau de 2 et 2B du guide pratique UTE C15-106. J'ai eu à vérifier une note de calcul qui avait permis de dimensionner un SP0 ...
par Forum Volta
jeu. 7 mars 2013 03:27
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Dimensionnement d'un transformateur 30KVA/380V
Réponses : 6
Vues : 5629

Re: Dimenssiennement d'un transformateur 30KVA/380V

Bonsoir, Ayant vendu des transfos pendant 32 ans, j'ai souvent rencontré ce genre de problème. Les mesures valent mieux que tous les calculs , parce que vous ne pouvez jamais être certain des coêfficients de simultanéïté , et pour les facteurs d'utilisation il est rare d'avoir des données très préci...
par Forum Volta
jeu. 7 mars 2013 03:25
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Dimensionnement d'un transformateur 30KVA/380V
Réponses : 6
Vues : 5629

Re: Dimenssiennement d'un transformateur 30KVA/380V

Bonjour, Je te conseil de reconstituer le schéma unifilaire du bâtiment (tu peux le déduire a partir des disjoncteurs installés) après tu peux appliquer les facteurs de simultanéités et les facteurs d’utilisation. Autre truc, tu peux calculer l'intensité installé à partir des disjoncteurs principale...
par Forum Volta
jeu. 7 mars 2013 03:23
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Dimensionnement d'un transformateur 30KVA/380V
Réponses : 6
Vues : 5629

Re: Dimenssiennement d'un transformateur 30KVA/380V

Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de faire une étude pour dimensionner un transformateur de distribution pour un immeuble d’une Direction. Etant donné qu’il s’agit d’un bâtiment avec une installation déjà existante, il m’est un peu compliqué de procéder à un bilan de puissance de façon e...
par Forum Volta
jeu. 7 mars 2013 03:23
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : Dimensionnement d'un transformateur 30KVA/380V
Réponses : 6
Vues : 5629

Re: Dimenssiennement d'un transformateur 30KVA/380V

Bonsoir, Les transfos étant normalisés, ceux que vous trouverez sur le marché auront tous les mêmes caractéristiques électriques. Donc, si vous ne voulez pas de 250 kVA, ce sera 315, ce qui vous laisse une bonne marge. Par ailleurs, cette puissance n'étant pas préférentielle, il s'en vend peu et vou...