62 résultats trouvés
- jeu. 7 mars 2013 03:37
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Prises gigognes
- Réponses : 2
- Vues : 2548
Re: Prises gigognes
Bonjour, Et oui, à notre façon nous réinventons la science fiction... Ce n'est pas "retour vers le futur" mais "retour vers le passé" (seulement le temps d'un moment passé ou à venir qui sait...). Je vais suggérais l'idée à R. Zemeckis... Concernant votre prise, il y a un condens...
- jeu. 7 mars 2013 03:37
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Prises gigognes
- Réponses : 2
- Vues : 2548
Prises gigognes
Bonjour. Deux prises gigognes, un fax. Sur une prise, le fax fonctionne impeccable. Sur la seconde....C'est oui ou non. La prise a été déclarée coupable et changée (après visite de France T + contrôle de la photocopieuse-fax). Cela a bien fonctionné un mois ou deux, mais voilà que le problème ressur...
- jeu. 7 mars 2013 03:35
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Conducteur SP0
- Réponses : 3
- Vues : 6452
Re: Conducteur SP0
Bonsoir,
Cordialement
Candela
SP0 s'applique au TN-S et IT, il me semble donc qu'il faut prendre If max.nonolost a écrit :Pour dimensionner un SP0, on est bien d'accord que c'est le courant IK1 qu'il faut prendre pour l'application de la formule S= Racine carrée de (I (au carré) x t) / k ?
Cordialement
Candela
- jeu. 7 mars 2013 03:31
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Conducteur SP0
- Réponses : 3
- Vues : 6452
Re: Conducteur SP0
Re,
Comme d'habitude, merci à toi Candela pour ces explications.
Pour dimensionner un SP0, on est bien d'accord que c'est le courant IK1 qu'il faut prendre pour l'application de la formule S= Racine carrée de (I (au carré) x t) / k ?
Bien cordialement,
nonolost
Comme d'habitude, merci à toi Candela pour ces explications.
Pour dimensionner un SP0, on est bien d'accord que c'est le courant IK1 qu'il faut prendre pour l'application de la formule S= Racine carrée de (I (au carré) x t) / k ?
Bien cordialement,
nonolost
- jeu. 7 mars 2013 03:30
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Conducteur SP0
- Réponses : 3
- Vues : 6452
Re: Conducteur SP0
Bonjour, Pour les fusibles, le temps de coupure dépend du courant de court-circuit, il est donc très variable; mais plus le courant est élevé, plus la coupure sera rapide et sûre, ce qui va dans le bon sens. Les meilleures infos (attention, très technique!) sont ICI . Je pense qu'une valeur de 200 m...
- jeu. 7 mars 2013 03:29
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Conducteur SP0
- Réponses : 3
- Vues : 6452
Conducteur SP0
Bonjour, Je viens poser une question qui, je pense, mérite toute attention La section du conducteur SP0 peut être déterminée soit par le calcul, ou soit par excès grâce au tableau de 2 et 2B du guide pratique UTE C15-106. J'ai eu à vérifier une note de calcul qui avait permis de dimensionner un SP0 ...
- jeu. 7 mars 2013 03:27
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Dimensionnement d'un transformateur 30KVA/380V
- Réponses : 6
- Vues : 5629
Re: Dimenssiennement d'un transformateur 30KVA/380V
Bonsoir, Ayant vendu des transfos pendant 32 ans, j'ai souvent rencontré ce genre de problème. Les mesures valent mieux que tous les calculs , parce que vous ne pouvez jamais être certain des coêfficients de simultanéïté , et pour les facteurs d'utilisation il est rare d'avoir des données très préci...
- jeu. 7 mars 2013 03:25
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Dimensionnement d'un transformateur 30KVA/380V
- Réponses : 6
- Vues : 5629
Re: Dimenssiennement d'un transformateur 30KVA/380V
Bonjour, Je te conseil de reconstituer le schéma unifilaire du bâtiment (tu peux le déduire a partir des disjoncteurs installés) après tu peux appliquer les facteurs de simultanéités et les facteurs d’utilisation. Autre truc, tu peux calculer l'intensité installé à partir des disjoncteurs principale...
- jeu. 7 mars 2013 03:23
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Dimensionnement d'un transformateur 30KVA/380V
- Réponses : 6
- Vues : 5629
Re: Dimenssiennement d'un transformateur 30KVA/380V
Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de faire une étude pour dimensionner un transformateur de distribution pour un immeuble d’une Direction. Etant donné qu’il s’agit d’un bâtiment avec une installation déjà existante, il m’est un peu compliqué de procéder à un bilan de puissance de façon e...
- jeu. 7 mars 2013 03:23
- Forum : Matériel, appareillage, équipement
- Sujet : Dimensionnement d'un transformateur 30KVA/380V
- Réponses : 6
- Vues : 5629
Re: Dimenssiennement d'un transformateur 30KVA/380V
Bonsoir, Les transfos étant normalisés, ceux que vous trouverez sur le marché auront tous les mêmes caractéristiques électriques. Donc, si vous ne voulez pas de 250 kVA, ce sera 315, ce qui vous laisse une bonne marge. Par ailleurs, cette puissance n'étant pas préférentielle, il s'en vend peu et vou...