67 résultats trouvés

par Henri II
mar. 9 mai 2017 18:24
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : Habilitation et réarmement !
Réponses : 3
Vues : 416

Re: Habilitation et réarmement !

Allo Necodos...?
par Henri II
ven. 5 mai 2017 17:34
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : Habilitation et réarmement !
Réponses : 3
Vues : 416

Re: Habilitation et réarmement !

Hello ! Voici un document perso sur les principales habilitations (synthèse) : https://wetransfer.com/downloads/7ae164cf6e203c6a9b97bc06a2f55fa220170505153047/492ecec213e5c7470c271f1d1e4efeea20170505153047/da50e4 NB : Sous certaines conditions un employeur peut autoriser un salarié à assurer le réar...
par Henri II
dim. 29 janv. 2017 21:34
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffage
Réponses : 15
Vues : 1169

Re: Question etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffa

(suite)

Je ne suis ni électricien ni francilien, j'ai juste vu de la bi-jonction en montagne à titre privé...

A+
par Henri II
dim. 29 janv. 2017 20:12
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffage
Réponses : 15
Vues : 1169

Re: Question etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffa

J'ai corrigé mon message pour identifier à qui je m'adresse. A+
par Henri II
dim. 29 janv. 2017 20:04
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffage
Réponses : 15
Vues : 1169

Re: Question etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffa

(suite) Danko , le cas est difficile à comprendre pour toi qui en connaît le réalité. Difficile pour nous d'en appréhender la réalité via le forum pour le comprendre... Sinon Rfco il ne s'agit pas de "mesurer" avec un appareil conçu pour faire des mesures, mais de "vérifier" l'absence de tension ave...
par Henri II
sam. 28 janv. 2017 11:33
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffage
Réponses : 15
Vues : 1169

Re: Question etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffa

Hello ! Circus je préfère cette pub : http://www.testoon.com/fr/guide/les-verificateurs-absence-tension-vat-g-357.html Car elle renvoie, même si c'est maladroitement, à la norme NF C18-510 cadrant les opérations dans ou au voisinage des installations électriques que tout électricien devrait pratique...
par Henri II
ven. 27 janv. 2017 09:50
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : Etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffage
Réponses : 15
Vues : 1169

Re: Question etincelle disjoncteur coupé sur circuit chauffa

Hello ! J'ai peut-être une réponse, mais j'ai besoin des précisions suivantes Danko : - De quel coté as-tu mesuré la tension nulle, du coté disjoncteur ou du coté radiateur ? - Combien de fils alimentent le radiateur ? - Le radiateur se trouve-t-il dans un appartement d'un immeuble collectif situé e...
par Henri II
ven. 7 oct. 2016 08:28
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : Habilitation
Réponses : 2
Vues : 550

Re: Habilitation

Hello ! Bernard il est faux de dire "Avant une personne qui travaillait accompagnée en permanence d'une personne habilité n'avait pas besoin d'habilitation". Ce n'était pas possible pour n'importe quel travail et n'importe comment...! Maintenant c'est le tableau tableau 3, page 51 de la norme NF C18...
par Henri II
lun. 7 mars 2016 08:37
Forum : L’habilitation électrique
Sujet : manoeuvrer un disjoncteur
Réponses : 11
Vues : 1695

Re: manoeuvrer un disjoncteur

Alors Ben-zou je te confirme que normalement dans un contexte de prévention des risques électriques il faut être habilité BE pour manoeuvrer un disjoncteur. Toutefois un employeur peut néanmoins autoriser un salarié à faire cette manoeuvre sans l'habiliter formellement BE sous réserve de respecter l...

Aller à la recherche avancée