Bonjour,
S'agit-il d'un local pro ou d'une habitation ?
Avez-vous déjà les spots ? Si oui, quelles sont leurs caractéristiques ?
Cordialement.
60 résultats trouvés
- dim. 7 août 2016 13:23
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Spots methode pour placement
- Réponses : 7
- Vues : 5555
- dim. 7 août 2016 13:17
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : Pouvoir assigné de coupure ultime-Icu
- Réponses : 2
- Vues : 3340
- jeu. 4 août 2016 15:59
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : Problème sur circuit éclairage
- Réponses : 2
- Vues : 2812
Re: Problème sur circuit éclairage
Bonjour, L'absence de tension doit être mesurée avec un VAT http://www.chauvin-arnoux.com/fr/produits/39/128 , car un "metrix" traditionnel mesurera des tensions induites générées par les autres circuits sous tension et en général contigu au vôtre. De par sa conception, le VAT ne tient pas...
- ven. 4 sept. 2015 16:40
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Calcul section câble Eclairage Public.
- Réponses : 7
- Vues : 10296
Re: Calcul section câble Eclairage Public.
J'ajoute un lien qui peut être utile (Association française de l'éclairage):
http://www.afe-eclairage.com.fr/collect ... tq87ossnn6
http://www.afe-eclairage.com.fr/collect ... tq87ossnn6
- ven. 4 sept. 2015 16:37
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Calcul section câble Eclairage Public.
- Réponses : 7
- Vues : 10296
Re: Calcul section câble Eclairage Public.
Bonjour,
Je ne la connais pas dans le détail mais la NF-C 17-205 pourra, je pense, vous éclairer: "Eclairage extérieur-Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection"
Cordialement.
Je ne la connais pas dans le détail mais la NF-C 17-205 pourra, je pense, vous éclairer: "Eclairage extérieur-Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection"
Cordialement.
- mer. 5 août 2015 14:38
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Neutre touche terre
- Réponses : 6
- Vues : 5885
Re: Neutre touche terre
Bonjour,
Ni l'un, ni l'autre ne déclencheront. Le neutre est confondu au PE à l'origine de l'installation.
Salutations.
Ni l'un, ni l'autre ne déclencheront. Le neutre est confondu au PE à l'origine de l'installation.
Salutations.
- jeu. 30 juil. 2015 08:40
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : Controleur CDA100 de chauvin arnoux
- Réponses : 1
- Vues : 3536
Re: Controleur CDA100 de chauvin arnoux
Bonjour,
J'avais fait réparer un contrôleur d'installation chez Manumesure:
http://www.manumesure.com/fr
Peut-être peuvent-ils faire quelque chose sur votre appareil (voir coût du dépannage contre une acquisition d'un appareil neuf)
Cordialement.
J'avais fait réparer un contrôleur d'installation chez Manumesure:
http://www.manumesure.com/fr
Peut-être peuvent-ils faire quelque chose sur votre appareil (voir coût du dépannage contre une acquisition d'un appareil neuf)
Cordialement.
- lun. 27 juil. 2015 21:57
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Calcul sur un câble
- Réponses : 3
- Vues : 3608
Re: Calcul sur un câble
Bonsoir, Je trouve pour I: p=u*i*racine3*cosphi 74 000= 400*i*racine3*1 i=74 000/400*racine3*1 i=106.8 A (par phase, donc 53.4 A par câble; 300mm2 ?!? c'est pour la chute de tension ?) Xcâble= 0.08 ohm/km =0.08*0.233 Xcâble=0.019 ohm Q=Xc*icarré =0.019*(53.4 au carré) =54 var par câble à multiplier ...
- ven. 24 juil. 2015 16:01
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Calcul sur un câble
- Réponses : 3
- Vues : 3608
Re: Calcul sur un câble
Bonjour, Pour calculer l'intensité parcourant le câble, il faut utiliser la formule P=U.I.racine3.cos phi P nous avons, U aussi, il manque le cos phi: cos phi=R/Z à mon avis il faut additionner les R de la charge et du câble, et les Z charge et câble. En gros, il manque des données; réactance et rés...
- ven. 30 mai 2014 17:57
- Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- Sujet : Ecodial 3.4 release 5
- Réponses : 1
- Vues : 2539
Ecodial 3.4 release 5
Bonjour, J'ai réalisé une étude d'installation sous cette version d'Ecodial, cependant le logiciel m'indique des sélectivités partielles sur certaines associations alors que les tableaux de sélectivité SE me confirment une sélectivité totale pour le même cas de figure. Je m'étonne de cette disparité...