60 résultats trouvés

par électron libre
dim. 7 août 2016 13:23
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Spots methode pour placement
Réponses : 7
Vues : 5554

Re: Spots methode pour placement

Bonjour,

S'agit-il d'un local pro ou d'une habitation ?
Avez-vous déjà les spots ? Si oui, quelles sont leurs caractéristiques ?

Cordialement.
par électron libre
jeu. 4 août 2016 15:59
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Problème sur circuit éclairage
Réponses : 2
Vues : 2811

Re: Problème sur circuit éclairage

Bonjour, L'absence de tension doit être mesurée avec un VAT http://www.chauvin-arnoux.com/fr/produits/39/128 , car un "metrix" traditionnel mesurera des tensions induites générées par les autres circuits sous tension et en général contigu au vôtre. De par sa conception, le VAT ne tient pas...
par électron libre
ven. 4 sept. 2015 16:40
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul section câble Eclairage Public.
Réponses : 7
Vues : 10255

Re: Calcul section câble Eclairage Public.

J'ajoute un lien qui peut être utile (Association française de l'éclairage):
http://www.afe-eclairage.com.fr/collect ... tq87ossnn6
par électron libre
ven. 4 sept. 2015 16:37
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul section câble Eclairage Public.
Réponses : 7
Vues : 10255

Re: Calcul section câble Eclairage Public.

Bonjour,

Je ne la connais pas dans le détail mais la NF-C 17-205 pourra, je pense, vous éclairer: "Eclairage extérieur-Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection"

Cordialement.
par électron libre
mer. 5 août 2015 14:38
Forum : Régime du neutre
Sujet : Neutre touche terre
Réponses : 6
Vues : 5860

Re: Neutre touche terre

Bonjour,

Ni l'un, ni l'autre ne déclencheront. Le neutre est confondu au PE à l'origine de l'installation.

Salutations.
par électron libre
jeu. 30 juil. 2015 08:40
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Controleur CDA100 de chauvin arnoux
Réponses : 1
Vues : 3430

Re: Controleur CDA100 de chauvin arnoux

Bonjour,

J'avais fait réparer un contrôleur d'installation chez Manumesure:

http://www.manumesure.com/fr

Peut-être peuvent-ils faire quelque chose sur votre appareil (voir coût du dépannage contre une acquisition d'un appareil neuf)

Cordialement.
par électron libre
lun. 27 juil. 2015 21:57
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul sur un câble
Réponses : 3
Vues : 3605

Re: Calcul sur un câble

Bonsoir, Je trouve pour I: p=u*i*racine3*cosphi 74 000= 400*i*racine3*1 i=74 000/400*racine3*1 i=106.8 A (par phase, donc 53.4 A par câble; 300mm2 ?!? c'est pour la chute de tension ?) Xcâble= 0.08 ohm/km =0.08*0.233 Xcâble=0.019 ohm Q=Xc*icarré =0.019*(53.4 au carré) =54 var par câble à multiplier ...
par électron libre
ven. 24 juil. 2015 16:01
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Calcul sur un câble
Réponses : 3
Vues : 3605

Re: Calcul sur un câble

Bonjour, Pour calculer l'intensité parcourant le câble, il faut utiliser la formule P=U.I.racine3.cos phi P nous avons, U aussi, il manque le cos phi: cos phi=R/Z à mon avis il faut additionner les R de la charge et du câble, et les Z charge et câble. En gros, il manque des données; réactance et rés...
par électron libre
ven. 30 mai 2014 17:57
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Ecodial 3.4 release 5
Réponses : 1
Vues : 2537

Ecodial 3.4 release 5

Bonjour, J'ai réalisé une étude d'installation sous cette version d'Ecodial, cependant le logiciel m'indique des sélectivités partielles sur certaines associations alors que les tableaux de sélectivité SE me confirment une sélectivité totale pour le même cas de figure. Je m'étonne de cette disparité...

Aller à la recherche avancée