58 résultats trouvés

par jeje
lun. 8 févr. 2010 19:18
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : cable pour hangar PV 36 KW
Réponses : 8
Vues : 5241

Re: cable pour hangar PV 36 KW

bonjour, merci Pericles pour cette rectification. En effet en ayant lu un peu trop rapidement je n' avais pas vu que notre ami Luke 42410 avait divisée par la tension simple directement. Ayant l habitude de multiplier par racine de 3 puis de divisée par la tension composeé entre phases dans le calcu...
par jeje
lun. 8 févr. 2010 01:25
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : cable pour hangar PV 36 KW
Réponses : 8
Vues : 5241

Re: cable pour hangar PV 36 KW

bonsoir, Luke 42410 tu as oublié dans ta formule la racine de 3 puisque notre ami est en triphasé . - ais je besoin des 25 carre , je suis raccordé edf en tri et en 10 carré sauf erreur quelle serait la puissance dispo dans mon hangar si je passais en 4 ou 5G16 plutot que 25 et en monophasé il aurai...
par jeje
jeu. 30 juil. 2009 12:31
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : 24V DC et 230V AC dans la meme gaine?
Réponses : 3
Vues : 3423

Re: 24V DC et 230V AC dans la meme gaine?

Bonjour, Vous ne pouvez pas faire passer dans un même conduit du 24V DC et du 230 V. Il faut deux conduits distincts. extrait de la NF C 15-100 : 414 Mesure de protection par très basse tension 414.1 Généralités 414.1.1 La protection par très basse tension est une mesure de protection constituée par...
par jeje
mar. 28 juil. 2009 18:45
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : quels circuits dans une même gaine?
Réponses : 7
Vues : 5002

Re: quels circuits dans une même gaine?

re, voici un extrait de la norme : 543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase. donc oui sous reserve de respecté cette condition cordialeme...
par jeje
lun. 27 juil. 2009 14:32
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : quels circuits dans une même gaine?
Réponses : 7
Vues : 5002

Re: quels circuits dans une même gaine?

Bonjour, vous pouvez faire passer dans un même conduit des conducteurs issus de circuits différent à condition que : *tous les conducteurs soient isolés pour la même tension assignée *tous les circuits soient issus d'un même appareil général de commande et de protection (AGCP) *la section d'occupati...
par jeje
sam. 6 juin 2009 16:43
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Différentiel présent = DANGER tout de même???
Réponses : 65
Vues : 49968

Re: Différentiel présent = DANGER tout de même???

bonjour, Travaillant dans le domaine de l'ascenseur, je suis tombé sur un DDr 30 mA qui ne déclenchai pas avec le bouton test ni avec l'appareil pour tester les differentiels. C' était un inter diff BACO . Il était bloqué mécaniquement. Je me suis apercu de se probleme lors d'une visite semestriel q...
par jeje
mar. 2 juin 2009 12:52
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Minimums de la NF15-100
Réponses : 14
Vues : 7193

Re: Minimums de la NF15-100

bonjour, voici un extrait de la nf c 15-100: 771.314.2.1 Socles de prise de courant - pour une chambre, trois socles de prise de courant 16 A + T, répartis en périphérie ; - pour le séjour, un socle de prise de courant 16 A + T par tranche de 4 m2 de surface, répartis en périphérie avec un minimum d...
par jeje
jeu. 14 mai 2009 20:28
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : conducteur de protection dans gaine TPC
Réponses : 2
Vues : 1693

Re: conducteur de protection dans gaine TPC

bonsoir, voici un extrait de NFC 15-100 : Les valeurs du facteur k figurant dans les tableaux A.54B à A.54F ont été établies en prenant en compte les principes suivants : - lorsque le conducteur de protection n'est pas incorporé dans un câble, sa température au moment où se produit le défaut est pri...
par jeje
mar. 28 avr. 2009 17:47
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Cablage interrupteur débutant
Réponses : 8
Vues : 4058

Re: Cablage interrupteur débutant

bonjour,


pas de probleme pour le repiquage si vous avez assez de place dans les boites d'apparaillage.

cordialement
par jeje
dim. 26 avr. 2009 13:20
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Réalisation d'1 schéma developpé
Réponses : 2
Vues : 4368

Re: Réalisation d'1 schéma developpé

bonjour, je peux vous proposer une ébauche d'une solution parmis d'autres a adapté . http://img1.imagilive.com/affiche/0409/Capture.jpg.htm Description du fonctionnement: En appuyant sur le BP 6 le relais ka1 "demande entrer" reste collé grâce a son automatien 13-14, la lampe blanche s'all...