105 résultats trouvés

par nicoko
jeu. 7 juil. 2011 00:04
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : désenfumage en 3è catégorie
Réponses : 5
Vues : 4967

Re: désenfumage en 3è catégorie

Bonjour,

Merci de ta réponse, c'est bien ce qu'il me semblait, on doit le régime de sécurité si on alimente
le désenfumage avec un coffret alimenté depuis le TGBT, mais si on alimente le désenfumage
en direct depuis le TGBT , pas besoin de régime de sécurité.

à bientot

nicolas
par nicoko
jeu. 30 juin 2011 19:18
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : désenfumage en 3è catégorie
Réponses : 5
Vues : 4967

Re: désenfumage en 3è catégorie

Oui c'est ce que j'ai fait mais c'est quand meme pas évident quand il s'agit de cas comme celui ci. Le iT 246 dit qu'on peut se passer de régime iT s'il y a dérivation. Mais si on a un groupe de sécurité, est ce que a veut dire qu'on soit obliger de réaliser un régime iT? ou alors une simple aliment...
par nicoko
jeu. 30 juin 2011 10:15
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : désenfumage en 3è catégorie
Réponses : 5
Vues : 4967

désenfumage en 3è catégorie

Bonjour, dans un hôtel de type O, 3è catégorie, il y a un parking en sous sol. Le régime de neutre est le TT. il y a un groupe électrogène de remplacement/secours le bureau de contrôle demande que l'alimentation du désenfumage soit en régime iT. Est ce bien utile si l'alimentation du désenfumage se ...
par nicoko
lun. 8 févr. 2010 20:55
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : protection transfo bi-tension Schéma iT
Réponses : 4
Vues : 3158

Re: protection transfo bi-tension Schéma iT

Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse. pour la protection surcharge je n'avais pas pensé à tout ça.... sinon pour ce qui est de la protection par différentiel, comment est ce que celui ci peut voir le défaut en le mettant "apres le bobinage"? je me suis fait un petit dessin mais le co...
par nicoko
sam. 6 févr. 2010 08:50
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : protection transfo bi-tension Schéma iT
Réponses : 4
Vues : 3158

protection transfo bi-tension Schéma iT

Bonjours a tous,j'ai parcourue le forum sans trouvé une petite réponse à ma question. Il est prévue de réaliser une installation avec un transformateur bi-tension, en régime iT. une sortie en tri 220 sans neutre, l'autre en tri 400 avec neutre. donc pour ce qui est de la protection surcharge pas de ...