3 résultats trouvés

par thyristor
ven. 26 févr. 2010 18:34
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Aide projet Normal/secours
Réponses : 6
Vues : 5134

Re: Aide projet Normal/secours

donc pour les calculs, nous avons sur notre premiére zone prioritaire: p=962w q=721.5 var s=1202.5va i=5.23a zone 2: p=6104w q=4578var s=7630 va i=33.17a zone 3 (déléstable): p=4572w q=65.25var s=7572va i=19.88a Le but de notre projet etant d'alimenté ses 3 zones donc par le reseau edf (normal) si u...
par thyristor
lun. 22 févr. 2010 15:41
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Aide projet Normal/secours
Réponses : 6
Vues : 5134

Re: Aide projet Normal/secours

merci pour l'aide pour la puissance.. les calculs sont en cours :) Par contre en cas de defaut, c'est a dire, Manque de phase, rupture du neutre, surtension ou sous tension quel appareil peut me permettre de tout faire en un seul appareil? nous avons trouvez des relais de mesure mais ne prend que en...
par thyristor
mar. 2 févr. 2010 17:20
Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
Sujet : Aide projet Normal/secours
Réponses : 6
Vues : 5134

Aide projet Normal/secours

bonjour a tous! je suis nouveau sur le forum et j'ai deux trois petites questions?! Je dois réaliser une armoire de distribution Normal/secours, je m'explique: en cas d'un défaut, absence de phase, surtension, rupture de conducteurs..., -je dois reprendre le relais d'ERDF par une alimentation de sec...