55 résultats trouvés
- jeu. 4 sept. 2008 18:18
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : Onduleur : Vérifier si prise ondulé ou pas ?
- Réponses : 20
- Vues : 29456
Re: Onduleur : Vérifier si prise ondulé ou pas ?
Ca doit pas être évident de mettre un bloc de prises hors tension dans un local serveur d'hôpital, c'est peut être fait une fois par an, et encore... Je suppose qu'il n'y a pas de repère de câble... En théorie, vous devriez avoir un tableau de distribution "normal" et un autre tableau &quo...
- jeu. 4 sept. 2008 18:13
- Forum : Les alimentations secourues
- Sujet : produir l electricité
- Réponses : 6
- Vues : 4174
Re: produir l electricité
Bonjour,
votre moteur thermique est-il accouplé mécaniquement à la génératrice ?
votre moteur thermique est-il accouplé mécaniquement à la génératrice ?
- jeu. 7 août 2008 18:31
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : sortie de cable volume 3
- Réponses : 15
- Vues : 10474
Re: sortie de cable volume 3
bonsoir, Je te conseille si tu ne peux vraiment pas installer une alimentation spécifique pour ton sèche-cheveux c'est déjà de t'assurer que ton départ est bien protégé par un dispositif différentiel 30mA et que l'intensité de ton sèche-cheveux+ éclairage ne dépasse le réglage du thermique de ta pr...
- mer. 6 août 2008 20:16
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : sortie de cable volume 3
- Réponses : 15
- Vues : 10474
Re: sortie de cable volume 3
Dany, vous avez du éditer votre premier message, il n'y avait pas de problème de terre lorsque je vous ai répondu...
pour ce sujet, même si votre appareil est de classe II, le conducteur de protection doit arriver dans la boite de connexion...
Cordialement.
pour ce sujet, même si votre appareil est de classe II, le conducteur de protection doit arriver dans la boite de connexion...
Cordialement.
- mer. 6 août 2008 18:20
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : SP0 sur la phase 3
- Réponses : 13
- Vues : 9580
Re: SP0 sur la phase 3
Un transformateur 20000/230 reste relativement peu courant de nos jours... Mais si ce technicien propose ce type de SLT, c'est que c'est surement un Dd, sinon un SLT plus conventionnel aurait été utilisé, je reste tout de même étonné qu'il n'ait pas proposé un IT... Ca aurait été plus simple à l'exp...
- mer. 6 août 2008 18:13
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : calcul section cable ALU
- Réponses : 7
- Vues : 17013
Re: calcul section cable ALU
Vous l'avez bien compris, la différence à part le prix, c'est la difficulté à le tirer... mais pour un coffret en bordure de route, je l'ai déjà fait, je précise le coffret n'était pas encore posé, mais on a aurait pas eu trop de mal malgré tout je pense... A noter qu'il faut des cosses bimétal pour...
- mer. 6 août 2008 18:03
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : courant assigné de l'interrupteur différentiel
- Réponses : 7
- Vues : 6015
Re: courant assigné de l'interrupteur différentiel
Personnellement, si j'avais un vieux Landys 650mA chez moi je serais pas rassuré... Certes, quand ils fonctionnent, ils tombent à 300-350mA, c'est à dire autant voire mieux qu'un GARDY, mais il faut déjà qu'ils fonctionnent ! Non, tout réfléchi, il vaut mieux un Landys qu'un Actaris...et comme EDF n...
- mar. 5 août 2008 21:07
- Forum : Etablissements Recevant du public
- Sujet : sortie de cable volume 3
- Réponses : 15
- Vues : 10474
Re: sortie de cable volume 3
CARTON ROUGE !! cette installation, bien que pratique, est tout sauf conforme aux règles de l'art... que faire si votre sèche cheveux + votre éclairage consomme plus de 10A ? votre sèche cheveux devra être protégé par 30mA, ca c'est sur... enfin je dis ça, mais c'est pas moi qui a le dernier mot hei...
- mar. 5 août 2008 19:13
- Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- Sujet : SP0 sur la phase 3
- Réponses : 13
- Vues : 9580
Re: SP0 sur la phase 3
Bonjour, j'ai déjà entendu parler de cette possibilité de mettre une phase à la terre... La NFC 15100 ne dit pas clairement que l'on peut le faire, mais presque... je la cite : "312.2 Types de schémas des liaisons à la terre [...] 2 - Les symboles utilisés ont la signification suivante: Premièr...
- lun. 4 août 2008 19:19
- Forum : Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Sujet : injection de courant secondaire sur disjoncteur BT
- Réponses : 7
- Vues : 7231
Re: injection de courant secondaire sur disjoncteur BT
Bonjour,
je ne veux pas dire de bêtise, mais dans ce cas, "secondary" serait pour "aval", ce serait simplement un essai de déclenchement thermique... non ?
je ne veux pas dire de bêtise, mais dans ce cas, "secondary" serait pour "aval", ce serait simplement un essai de déclenchement thermique... non ?