Re: tension en neutre et terre

eh bien si vous avez 220 entre phase , vous vous trouvez sur les anciens reseaux avant que l'on passe en 230/400 qui s'appelle le reseau B1 , ce n'est pas pour autant que vous etes en biphase , le reseau reste du tri et neutre 127 entre phase et neutre et 220 entre phase; effectivement ces reseaux s...
par formalain
sam. 9 janv. 2010 14:08
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : tension en neutre et terre
Réponses : 23
Vues : 13616

Re: tension en neutre et terre

le biphasé n'est pas distribué par EDF Ah bon, alors j'ai du avoir la berlue à chaque fois que je l'ai rencontré lors d'interventions... non le biphase n'est pas distribuer , c'est soit du mon soit du tri , en suite on peux toujours faire des cas particuliers a partir de cette alimentation , deux p...
par formalain
mer. 6 janv. 2010 19:02
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : tension en neutre et terre
Réponses : 23
Vues : 13616

Re: tension en neutre et terre

le biphasé n'est pas distribué par EDF , regarde le nombre de bornes de votre disjoncteur,
2 vous etes en mono , 4 vous etes en triphases;
par formalain
mer. 6 janv. 2010 13:38
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Passage tri en mono
Réponses : 6
Vues : 3414

Re: Passage tri en mono

la mise en parallale de deux conducteurs d'un point de vue elctrique n'est pas un problme, mais peut l'etre d'un point de vue securite , car si deux cables sont debranches d'un cote , des retours se feront par l'autre cote du cable; sinon il existe des raccord destine particulieremetn a cet usage ce...
par formalain
mer. 6 janv. 2010 13:23
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : tension en neutre et terre
Réponses : 23
Vues : 13616

Re: tension en neutre et terre

effectivemnt ce n'est pas normal, le pb est sans doute un defaut d'isolement d'une phase, soit chez vous ;soit sur le reseau si le defaut est chez vous le disjoncteur devrai declencher est il differentiel ?? si le defaut est exterieur d'autre persone de votre quartier doivent avoir le meme pb , dans...
par formalain
lun. 4 janv. 2010 15:01
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : tension entre terre et phase
Réponses : 5
Vues : 9902

Re: tension entre terre et phase

effectivement ,reponse trop rapide , je voulais dire tension entre neutre et terre
sorry
par formalain
lun. 4 janv. 2010 14:58
Forum : Matériel, appareillage, équipement
Sujet : recherche schema
Réponses : 1
Vues : 1232

recherche schema

bonjour a tous, je decouvre ce forum, qui est tres interressant .je suis moi meme electricien et formateur . je recherche pour faire des exercices de consignations des schemas d'installations industrielles BT et eventuelment HT , j'ai bien vu qu'il existe des shemas sur le site , mais je souhaite de...
par formalain
mer. 30 déc. 2009 12:03
Forum : J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
Sujet : tension entre terre et phase
Réponses : 5
Vues : 9902

tension entre terre et phase

j'ai lu avec attention le sujet par lequel different personne s'etonne de trouver de la tension entre phase et terre ; je suis ancien exploitant des reseaux de distributions et connais bien le pb; a partir de l'instant ou vous avez un differentiel qui fonctionne (averifier) et que vous trouver de la...

Aller à la recherche avancée