Re: Raccordement garage annexe

Bonsoir, En ce qui concerne la liaison DB <> tableau de répartition principal, le câble me semble de section suffisante (> 10²) mais ce n'est pas du cuivre. Ce qui m'étonne le plus c'est que le circuit actuel "mazet+garage" n'ait pas déjà sauté. Comment cela peut fonctionner avec : un chau...
par StefC30
ven. 1 janv. 2010 22:22
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Raccordement garage annexe
Réponses : 18
Vues : 11080

Re: Raccordement garage annexe

Bonsoir, Encore une réponse précise, merci. Concernant le disjoncteur 25A, je trouve le format Hager plus "adapté" à cette utilisation. En effet, un appareil 2 modules est plus facilement identifiable sur le tableau et mes interrupteurs sectionneurs 63A (AEG) font aussi 2 modules. Qu'en pe...
par StefC30
jeu. 31 déc. 2009 22:41
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Raccordement garage annexe
Réponses : 18
Vues : 11080

Re: Raccordement garage annexe

Bonsoir, J'ai pu lire qu'il existait 2 types de disjoncteur 25A chez Legrand : - Un modèle 1 module (http://www.elecsurtoile.fr/inter-differentiels-legrand?page=shop.product_details&product_id=658&category_id=69&flypage=flypage.tpl) - Un modèle 2 modules Chez Hager, visiblement cela n'ex...
par StefC30
jeu. 31 déc. 2009 20:08
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Raccordement garage annexe
Réponses : 18
Vues : 11080

Re: Raccordement garage annexe

Bonsoir, Ok, merci pour ces précisions. Donc en 10² ou 16² je peux mettre un disjoncteur 32A et tout va bien. En 6² il vaut mieux mettre un disjoncteur 25A. Sauf que... Je viens de passer chez Castorama et Leroy Merlin (les seuls encore ouverts) et ils n'ont pas de disjoncteur 25A. Un vendeur m'a mê...
par StefC30
jeu. 31 déc. 2009 14:54
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Raccordement garage annexe
Réponses : 18
Vues : 11080

Re: Raccordement garage annexe

Bonjour, 2.5kW, ca commence à faire. Ils ne sont pas très économes ces appareils. :( Ce qui me fait dire qu'en l'état (cable 3G2.5² derrière un disjoncteur 16A pour le garage + le mazet) cela aurait déjà du couper normalement. Qu'en pensez-vous ? En tous cas pour le moment ce n'est pas du tout sécur...
par StefC30
jeu. 31 déc. 2009 10:29
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Raccordement garage annexe
Réponses : 18
Vues : 11080

Re: Raccordement garage annexe

Bonjour, Ca c'est de la réponse rapide. :-D En fonction du temps et de l'avancement de mon travail je vais soit cabler en 3G6² avec un disjoncteur 25A en tête, soit en 3G10² (voir 3G16²) avec un disjoncteur 32A. Au pire, si je cable en 3G6² maintenant, je pourrais toujours le remplacer plus tard par...
par StefC30
jeu. 31 déc. 2009 09:02
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Raccordement garage annexe
Réponses : 18
Vues : 11080

Re: Raccordement garage annexe

Bonjour, Mon fournisseur n'avait "que" 27m de 3G10² en stock et comme je ne voulais pas prendre de risque j'ai donc pris 40m de 3G6². Après mesure (un peu plus précise), je devrais passer avec 31m. Bien entendu, je pourrais poser le tableau de répartition secondaire à un autre endroit dans...
par StefC30
mer. 30 déc. 2009 11:55
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Raccordement garage annexe
Réponses : 18
Vues : 11080

Re: Raccordement garage annexe

Bonjour. Tout d'abord merci Carminas pour cette réponse précise. J'apporte à mon tour quelques précisions : Mon disjoncteur de branchement est de type 15/45A et se trouve en limite de propriété. Je ne sais pas exactement par où passe le câble d'alimentation et je ne peux donc pas déterminer précisém...
par StefC30
mar. 29 déc. 2009 11:50
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Raccordement garage annexe
Réponses : 18
Vues : 11080

Re: Raccordement garage annexe

Bonjour et merci pour cette première reponse rapide :-) Mazet (qui sert de bureau) Il y a actuellement 4 prises murales + 1 chauffage électrique + 1 luminaire. Le tout sur un seul et même circuit ! :-( Les prises sont utilisées principalement pour l'alimentation du matériel informatique : - 1 prise ...
par StefC30
mar. 29 déc. 2009 10:37
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Raccordement garage annexe
Réponses : 18
Vues : 11080

Raccordement garage annexe

Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils concernant l'installation électrique de mon garage. Ce dernier n'est pas attenant à la maison. Il en est séparé de 5 - 6m (en ligne droite). Entre les deux il y a un mazet qui est alimenté directement depuis le tableau de répartition de la maison via un câ...

Aller à la recherche avancée