merci à tous.
Dans vos réponses j'ai trouvé ma solution.Donc je passerai mes fils pilotes dans des gaines.
encore merci
3 résultats trouvés
- mer. 11 nov. 2009 17:52
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : contacteur hc j-n.chauffe eau
- Réponses : 10
- Vues : 6754
- sam. 7 nov. 2009 14:00
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : contacteur hc j-n.chauffe eau
- Réponses : 10
- Vues : 6754
Re: contacteur hc j-n.chauffe eau
merci maxou.Mais je n'ai prévu aucune gaine à cet effet.J'ais le compteur en limite de propriété et le disjoncteur dans un local me servant de remise.C'est un ancien bat. agricole que j'ai transformé en habitation.Donc du disjoncteur à mon tableau de protections j'avais pas prévu. J'ai déjà le le ta...
- sam. 7 nov. 2009 11:46
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : contacteur hc j-n.chauffe eau
- Réponses : 10
- Vues : 6754
contacteur hc j-n.chauffe eau
j'ai un compteur électronique posé par edf en 1999.Lorsque j'ai voulu brancher mon contacteur, je n'ai aucum fil pilote vennant du dit conteur.Comment faire? merci