20 résultats trouvés
- mer. 20 janv. 2010 21:26
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : tableau elec 30ma
- Réponses : 7
- Vues : 3459
Re: tableau elec 30ma
je suis désolé pour ce peu d'information je devellope, j'ai un bureau a refaire avec circuit prise de courant que je protege par disjoncteur 16A puis circuit lumiere par10A 2 radians 1500w que je protége par 2disjoncteurs 16A sachant que ce tableau est alimenté par canalis en mono ma question est la...
- mer. 20 janv. 2010 19:01
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : tableau elec 30ma
- Réponses : 7
- Vues : 3459
tableau elec 30ma
bonjour a tous ,je me pose une question comment je sais quelle ampérage je dois choisir pour mon 30Ma ?
- mer. 13 janv. 2010 19:52
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : regime tnc
- Réponses : 13
- Vues : 9422
Re: regime tnc
si je pose trp de question faut me le dire, tjrs dans cette armoir tnc puis passer en tns par exemple pour un sa dois je me servir du pen comme neutre
- mer. 13 janv. 2010 19:02
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : regime tnc
- Réponses : 13
- Vues : 9422
Re: regime tnc
toujours dans une armoir indus regime tnc peut passer on tns ou le contraire
- mer. 13 janv. 2010 18:45
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : regime tnc
- Réponses : 13
- Vues : 9422
Re: regime tnc
donc quel materiel dois mettre dans cette armoir pour cette prise seul un disjoncteur tri suffirais et dans ce cas ma section de cable ne pouvant etre inferieur a 10mm en cu je suis oblige de mettre cette section de cable je penssé que toutes prise de courant devait etre protegé par un ddr 30 mm?sac...
- mer. 13 janv. 2010 18:25
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : regime tnc
- Réponses : 11
- Vues : 8317
Re: regime tnc
par cont re pour une prise de courant mural 16A tri avec un differentiel tri 30ma +disjonteur tri 16A en regime tnc c'est possible mais quelle section de cable, devrais je mettre du 10mm pour alimenter cette prise et la terre de cette prise devrais je la mettre sur le pen
- mer. 13 janv. 2010 18:20
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : regime tnc
- Réponses : 11
- Vues : 8317
Re: regime tnc
donc si je comprend bien en regime tnc il est impossible d'alimenter une prise de courant mono disjoncteur unipolaire 16A par ex avec section de cable 2.5mm seul en regime tns c'est possible
- mer. 13 janv. 2010 14:47
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : regime tnc
- Réponses : 11
- Vues : 8317
Re: regime tnc
en gros si comprend sur un circuit mono je peux faire passer mon pen en aval du disjoncteur mais seulement si celui est unipolaire et en amont ce pen me servira de neutre pour alimenter une pc, par exemple en cas de defaut seulement la phase sera coupé est ce bien cela ?et donc sur cette prise mono ...
- mer. 13 janv. 2010 13:09
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : regime tnc
- Réponses : 11
- Vues : 8317
Re: regime tnc
bonjour gas , en gros si je comprend a l'interieur de mon socle prise de courant je fait un shunt neutre terre puis terre pc pen est ce cela? ceux qui me ramene a faire un boucle, ne puis je pas faire aussi neutre donc pen sortie disjonteur pc et ramener ma terre pc directement sur pen ?
- mar. 12 janv. 2010 23:53
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : regime tnc
- Réponses : 11
- Vues : 8317
regime tnc
bonjour a tous ,ma question la suivante puis je utiliser le pen en regime tnc comme neutre pour faire un circuit mono soit une phase +pen ?