240 résultats trouvés

par nonolost
dim. 9 janv. 2022 16:39
Forum : Etablissements Recevant du public
Sujet : Article O14
Réponses : 1
Vues : 2917

Article O14

Bonjour, L'article O14 stipule que chaque appartement ou chambre peut posséder son propre tableau électrique spécifique. Les tableaux de distribution électrique à chaque chambre sont autorisés. 1/ Selon vous, cela veut-il dire que ces tableaux peuvent être installés dans les chambres ? 2/ Doivent-il...
par nonolost
dim. 9 janv. 2022 16:15
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Comptage HTA
Réponses : 3
Vues : 4019

Re: Comptage HTA

Bonjour, Dans la version de 2015 de la C13-100, le dispositif de sectionnement situé en aval du comptage peut être situé dans un autre local que celui du poste de livraison (article 132). Pourquoi la norme exige le comptage HTA, lorsque le transformateur n'est pas installé dans le poste ? Je ne vois...
par nonolost
dim. 25 oct. 2020 12:27
Forum : Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
Sujet : Branchement moteur mono
Réponses : 14
Vues : 5979

Re: Branchement moteur mono

Bonjour,

Que risque t-on à alimenter un moteur monophasé en tension moindre (120-140V) prévu pour fonctionner sous une tension de 230V (ce moteur n’entraine pas de charge)?
Merci pour votre réponse.
par nonolost
mar. 23 juin 2020 17:40
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Comptage BT avec un poste privé
Réponses : 3
Vues : 3040

Re: Comptage BT avec un poste privé

Bonjour,

Des avis quant à mon dernier post :( ?
par nonolost
mar. 16 juin 2020 21:25
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : Comptage BT avec un poste privé
Réponses : 3
Vues : 3040

Re: Comptage BT avec un poste privé

Bonjour, La NF C13-100 de 2015 semble (par rapport à la version 2001) être applicable entièrement et à elle seule aux postes à comptage HT même si la puissance du seul transfo est supérieure à 1250 KVA (tant qu’il y a qu’un seul transformateur)... contrairement à la version 2001 où, en plus de la C1...
par nonolost
mar. 16 juin 2020 21:13
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : triphasé 3 x 220 SANS neutre
Réponses : 4
Vues : 6521

Re: triphasé 3 x 220 SANS neutre

Bonjour Post vieux de 10 ans! Tant pis je déterre 😄 Dans le tri 220V sans neutre, les appareils fonctionnant en 220V seront raccordés entre 2 phases; mais doit-on utiliser forcément des disjoncteurs à deux pôles protégés ? J’ai ma réponse: je pense que oui... pour détecter tout défaut se produisant ...
par nonolost
mar. 26 mai 2020 16:16
Forum : Régime du neutre
Sujet : SLT TN-C et Rn
Réponses : 7
Vues : 5346

Re: SLT TN-C et Rn

Bonjour, Dans la section 442.2.4.1 de la NF C15-100, là ou l'on traite du schéma TNR, je ne m'explique pas un point précis: La tension U2=U1=Uo, comment se fait-il que le courant IE (faisant irruption de la HTA), ou du moins une partie de ce courant, ne remonte pas dans le neutre de l'installation B...
par nonolost
jeu. 26 mars 2020 21:19
Forum : Régime du neutre
Sujet : SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé
Réponses : 9
Vues : 7030

Re: SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé

Bonsoir M.Lambert, Je suis très content de vous retrouver ici. En effet, je me suis procuré récemment votre excellent ouvrage sur les transformateurs électriques. Ce livre étant bcp plus orienté HT, il a su me donner des informations très enrichissantes. Je précise pour les lecteurs qui nous liraien...
par nonolost
ven. 13 mars 2020 18:14
Forum : Régime du neutre
Sujet : SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé
Réponses : 9
Vues : 7030

Re: SLT IT à neutre impédant ou neutre isolé

Bonjour, Quand on regarde ce cahier technique, je ne comprends pas trop la formule dans le cas d'un défaut franc (neutre impédant). Id = In + Ic (jusque là, tout va bien, c'est la loi des noeuds :-) ) In = V/Zn , une partie du courant Id se referme via l'impédance du neutre. Ic= 3j Cw V , là aussi c...
par nonolost
ven. 13 mars 2020 13:41
Forum : Régime du neutre
Sujet : Changement régime de neutre
Réponses : 5
Vues : 6431

Re: Changement régime de neutre

Bonjour, Question qui ne reprend pas ce fil de discussion mais qui a un rapport (pour ne pas rouvrir un sujet supplémentaire). Bon c'est un peu banal mais bon, je voudrais être sûr :-) : J'ai un transformateur d'isolement qui sert à recréer un SLT. TT au primaire, TN-S créé au secondaire. Le neutre ...

Aller à la recherche avancée