8 résultats trouvés

par Maraccu
jeu. 10 août 2017 10:57
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur
Réponses : 8
Vues : 9090

Re: Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur

Alors selon vous, quelque soit la tension délivrée par l'horloge horaire, je peux connecter mes bornes DC+ et DC- de l'accu aux deux bornes de n'importe quelle horloge horaire ?
Merci pour votre retour.
par Maraccu
mer. 9 août 2017 21:27
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur
Réponses : 8
Vues : 9090

Re: Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur

Merci pour ce retour.
Dans ma question, ce que je rapporte est issu de la doc technique de l'accu. Il n'y a pas d'autre information.
Est ce que le signal "classique" HC est du même type que celui issu d'une horloge horaire programmable ? Ou l'inverse :-D
par Maraccu
mer. 9 août 2017 18:58
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur
Réponses : 8
Vues : 9090

Signal attendu pour pilotage accumulateur de chaleur

Bonjour ! Je viens de récupérer un accumulateur de chaleur STIEBEL ELTRON ETS 208S qui permet de charger / emmagasiner la chaleur pendant les heures creuses. Je vois que pour le pilotage de l'enclenchement de la chaleur, il est attendu le signal suivant (copié / collé de la doc) : Raccordement à un ...
par Maraccu
sam. 24 oct. 2009 08:41
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : Branchement pilotes accumulateur
Réponses : 12
Vues : 12011

Re: Branchement pilotes accumulateur

Bonjour, Super merci beaucoup pour l'email avec la doc de l'accu. Qui plus est, il s'agit réellement de mon modèle d'accumulateur. Marcel ce que je préfère avec l'horloge, ce que je peux décider du temps de charge, et différer la mise en charge pour permettre dans la première partie de la nuit de la...
par Maraccu
sam. 17 oct. 2009 09:19
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : Branchement pilotes accumulateur
Réponses : 12
Vues : 12011

Re: Branchement pilotes accumulateur

Bonjour,

Bonne nouvelle j'ai réussi à brancher l'accu sur l'horloge pour le déclenchement simulé en heures creuses. il suffisait de relier la broche 2 de l'horloge sur le pilote hc/hp de l'accu.
Reste le raccord à un thermostat Des idées ?
par Maraccu
mar. 13 oct. 2009 13:30
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : Branchement pilotes accumulateur
Réponses : 12
Vues : 12011

Re: Branchement pilotes accumulateur

Bonjour,

Voici le schéma tel qu'indiqué sur l'accu :

Image

Et voici le schéma de branchement de l'horloge :

http://motanile.free.fr/Images/QT31.pdf

Merci !
par Maraccu
mar. 13 oct. 2009 01:07
Forum : Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
Sujet : Branchement pilotes accumulateur
Réponses : 12
Vues : 12011

Branchement pilotes accumulateur

Bonjour ! J'ai depuis peu un accumulateur 4000W Applimo 2513-4-AA-02 et je ne sais pas comment brancher les 2 fils pilotes. Voici quelques photos du câblage interne : http://motanile.free.fr/Images/DSC00263.jpg http://motanile.free.fr/Images/DSC00264.jpg http://motanile.free.fr/Images/DSC00267.jpg P...

Aller à la recherche avancée